楼主: qinxin

[求助] 关于热电偶+PLC温度测控系统的校对以及炉温均匀性校对

[复制链接]

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-9-24 08:54:19 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
zengdehui 发表于 2013-9-23 20:42
热电偶——温度传感器,PLC——数据处理控制中心,触摸屏——输入、显示终端,不妨简称为PLC仪表。传统仪 ...

请问目前是否有这方面的校对实例呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-9-24 09:10:50 | 显示全部楼层
很简单的问题搞成这么复杂?同温控仪表误差校准方法(示值与控制)。
有必要去研究输出是0-5V,还是4-20m变送器?温度误差检定去看JJG检定规程,只对输入输出结果评价。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-9-24 09:29:25 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2013-9-24 08:54
请问目前是否有这方面的校对实例呢?

这种实例已经很多。有仪表组态,有PLC组态  各种模式都是成熟的技术。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-9-24 10:06:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 qinxin 于 2013-9-24 10:11 编辑

感谢大家对此问题的关注,我会根据大家提供的方法让供应商去对PLC进行校对看看。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-9-24 13:26:57 | 显示全部楼层
1. 这个很简单的吧。 找到控温仪表后面的热电偶信号接入线——拆掉——接好标准器(如FLUKE726)——从标准器打标准温度值——仪表显示出来的就是实际值——实际值和标准值比较得到结果。方法和普通二次仪表一样,只是触摸屏式温控表集中了好多功能而已。
2. 黑匣子测试仪整套听说二三十万,估计做一次均匀性测试也要5K—10K吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-9-24 20:18:16 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-24 13:26
1. 这个很简单的吧。 找到控温仪表后面的热电偶信号接入线——拆掉——接好标准器(如FLUKE726)——从标准 ...

没这么贵吧?黑匣子测试仪(炉温跟踪仪)主要由热电偶、多通道记录仪、保温箱等组成,价格与通道数、温度、测试时间、测试条件(内置、外置)等有关。5年前6通道低温内置或中温外置式好象只要2万左右(不是自己采购的,记不准了)。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-9-24 23:42:48 | 显示全部楼层
黑匣子最贵地40多万,主要看记录长度和具体尺寸。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 24 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-9-25 06:42:41 | 显示全部楼层
zengdehui 发表于 2013-9-24 20:18
没这么贵吧?黑匣子测试仪(炉温跟踪仪)主要由热电偶、多通道记录仪、保温箱等组成,价格与通道数、温度 ...

大哥,你凹凸了哦。
现在的高精度黑匣子,据我得到的信息,怎么也得15w以上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 450 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-9-25 08:45:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 qinxin 于 2013-9-25 08:46 编辑

要测的这台炉子为大井式炉,估计要9-10点测温,不知用黑匣子测这种炉子一次需多少钱?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-9-28 15:46:13 | 显示全部楼层
hackyue 发表于 2013-9-24 13:26
1. 这个很简单的吧。 找到控温仪表后面的热电偶信号接入线——拆掉——接好标准器(如FLUKE726)——从标准 ...

我们就用这个方法,简单方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 589 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2013-9-28 16:12:48 | 显示全部楼层
我知道深圳和上海都有的,重庆就没有听说了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-9-29 10:38:49 | 显示全部楼层
炉温跟踪仪(黑匣子)的价格和工艺温度、时间、炉膛尺寸紧密相关。温度越高,时间越长,价格越高。而炉膛尺寸则限制了隔热盒的大小,比如一定工艺参数条件下,炉膛尺寸越小,对隔热盒材料性能的要求就越高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1883 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-10-2 01:37:02 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2013-9-24 08:52
目前校对仪表已经具有温度直接显示(有些仪表同时又有显示电压信号,两者可以通过转换开关进行相互切换) ...

楼主在重庆哪个位置,我也是重庆的呀,有空联系。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1266 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-10-5 11:56:49 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2013-9-25 08:45
要测的这台炉子为大井式炉,估计要9-10点测温,不知用黑匣子测这种炉子一次需多少钱?

看炉膛大小了,根据GB和AMS2750D基本都是根据容积或炉膛尺寸选择测温点数。
回复 支持 反对