 楼主| 发表于 2015-7-8 16:35:30 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
sgxing 发表于 2015-7-8 09:53
TUS时,控温仪表到温,底排和顶排的热电偶温度差别多少?

各点不一样,多的大约50度
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-7-8 17:17:07 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-7-8 16:32
我理解问题有偏差,在升温过程中各测温点间偏差有80度左右,和控温仪表没有比对

      产生这样的问题有以下几种原因:
      1.电阻丝布置得不合理,即升温过程温度较高的区域功率较大,温度较低的区域功率较小,出现这种问题时加热过程各个区域电炉丝颜色都不一样。
      2.如果不是上面说的问题,那就是炉内气流循环不正常或风扇功率太小。
      3.上述两者都不是,那可能炉壁各处保温效果不一样。最大的可能还是风扇功率小和气流流动不合理有涡流、混流现象。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-7-9 07:38:32 | 显示全部楼层
控温热电偶位于循环风死区位置,热量传递慢,建议移到吸风口下方试下。(可以用凯装的弯过去)
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 718 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2015-7-9 10:09:59 | 显示全部楼层
yanfei2012 发表于 2015-7-9 07:38
控温热电偶位于循环风死区位置,热量传递慢,建议移到吸风口下方试下。(可以用凯装的弯过去)

好的,我试试--------------------------------------------------------------------
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-7-9 10:25:16 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-7-9 10:09
好的,我试试--------------------------------------------------------------------

我一直在关注这个帖子。如果按照最后那位工程师的意见。更换布点位置,那么炉温不均匀的地方是不是还是不均匀?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-7-9 10:42:34 | 显示全部楼层
     按43楼的建议如果解决了控温的准确性的话,那么各个测温点温差那么大的问题如何解决?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-7-9 10:54:26 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-9 10:42
按43楼的建议如果解决了控温的准确性的话,那么各个测温点温差那么大的问题如何解决?

对头,所以说这个问题不是测量布点的问题,要是单纯的追求测量数据好看,有的是办法,咱要解决的是如何是炉温均匀性达到要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 718 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2015-7-9 11:05:49 | 显示全部楼层
我认为这是2个问题:1.控温偶落后于各测温点时间较长,造成温冲较大
                             2.炉温均匀性不好,需要调整循环风机和加热体布置。
但如何解决,希望大家多出主意
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2015-7-9 12:37:19 | 显示全部楼层
如能解决控温滞后了,说明存在死区,下一步就是分析死区位置,对应增加出风口(风量不够的话就加大)
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1254 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2015-7-9 13:29:23 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-7-8 16:35
各点不一样,多的大约50度

有点笼统,我想知道下排热电偶的温度是否大约一致,上排热电偶的温度是否大约一致,上下两排热电偶大约差多少,在过冲的状态下,测温热电偶的均匀性。发个热电偶分布图,曲线图或数据,炉子内部图等,不要让大家猜。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-7-10 11:35:52 | 显示全部楼层
在炉温从室温开始升温的时候,2区的控温速率是否一致。最好在整个升温过程都要控温一致,要不然等到保温时调节周期就长了,还可能导致内部不均匀。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-7-11 08:16:26 | 显示全部楼层
奇伟工业炉 宗经理 有什么问题可以电话联系15605721111
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-7-11 14:38:12 | 显示全部楼层
辉达工控 发表于 2015-7-10 11:35
在炉温从室温开始升温的时候,2区的控温速率是否一致。最好在整个升温过程都要控温一致,要不然等到保温时 ...

     要解决的问题正是你所说的,认为只有强化炉气循环并无死角才能办到。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-7-14 16:04:27 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-11 14:38
要解决的问题正是你所说的,认为只有强化炉气循环并无死角才能办到。

炉气循环固然重要,但如果2个区输出功率不一致,一个在满加热,一个被辐射热量达到仪表温度一致,这对实际温度是不理想的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2015-7-15 13:29:06 | 显示全部楼层
辉达工控 发表于 2015-7-14 16:04
炉气循环固然重要,但如果2个区输出功率不一致,一个在满加热,一个被辐射热量达到仪表温度一致,这对实 ...

同意你的见解,两个区域功率差别很大应当是设计问题,必须从根本问题解决。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 86 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2016-12-7 14:20:03 | 显示全部楼层
本帖最后由 djh088 于 2016-12-8 15:55 编辑

五一四所苏州东方航天专业从事高温炉计量检测业务,拥有GB9452,AMS2750E,API 6A等CNAS认可资质。在通过API,CQI-9等审核中会用到,如有疑问可以咨询。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 35 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2016-12-13 12:22:59 | 显示全部楼层
铠装偶与控温的陶瓷偶或者不锈钢护套偶之间本身的差距是否考虑
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 201 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2016-12-13 14:32:25 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-8 17:17
产生这样的问题有以下几种原因:
      1.电阻丝布置得不合理,即升温过程温度较高的区域功率较大 ...

应该在第3点尝试解决 1.2两点需要动到炉子结构 成本比较大
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 201 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2016-12-13 14:39:25 | 显示全部楼层
龙虾 发表于 2015-7-9 11:05
我认为这是2个问题:1.控温偶落后于各测温点时间较长,造成温冲较大
                             2.炉温 ...

这台炉子 设计方面的关键点 没把握住
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 201 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2016-12-13 14:40:26 | 显示全部楼层
sgxing 发表于 2015-7-9 13:29
有点笼统,我想知道下排热电偶的温度是否大约一致,上排热电偶的温度是否大约一致,上下两排热电偶大约差 ...

有图 才可以看到设备状态 才可以对症下药
回复 支持 反对