北京中仪天信科技有限公司
UDC3300?氧电势多少?温度是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 677 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2012-9-28 08:18:08 | 显示全部楼层
liruitu 发表于 2012-9-28 08:13
UDC3300?氧电势多少?温度是多少?

炉温850,氧电势不清楚,由于我不是专管这个的,对这些仪表不熟。现在已换上新的了,还没有开炉,等国庆以后再开炉试试,有问题再来请教。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 677 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2012-9-8 15:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有哪位高手用过Honey well 碳控仪表?故障情况是这样的:正常停炉几天后开炉,碳势显示3点多,设备网带炉,气氛:氮甲醇丙烷,更换氧探头还是一样,因此怀疑仪表异常,手动烧碳N次,后来显示碳势为0

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-10-6 21:01:06 | 显示全部楼层
仪表可换新的,但还是要注意仪表内部的参数设置是否正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2157 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-10-22 00:01:10 | 显示全部楼层
碳势是仪表内部计算所得,你应该看一下温度输入和氧势输入的原始值。
另外你说的Honeywel表应该是通用控制器,还要注意一下是否设置的算法是控制碳势,检查一下一氧化碳值含量设置是否正确。
另外Honeywell控制器还允许重新标定输入值,建议不要轻易进行标定。