[讨论] 热处理设备的温度控制

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2007-11-18 11:56:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
现场的热处理设备的温度检测和校验.各位都是怎么做的?

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2007-11-18 14:35:19 | 显示全部楼层
楼主主要是谈现场温度如何校验的吧.
用电位差计定期校验的比较多一点.也有的大公司定期跟换测温元件,到时间就换不管好坏,也是为了保证测温系统的准确性.

该用户从未签到

发表于 2007-11-19 19:07:43 | 显示全部楼层
我们是用电位差计检校的.

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-11-19 20:41:13 | 显示全部楼层
用电位差计校验的较多,现场的热处理设备的温度检测一般用热电偶。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2007-11-19 22:46:01 | 显示全部楼层
温度检测一般用热电偶,温度控制仪用电子电位差计检定热电偶用专用设备检定,整个系统用有效加热区测定进行检测。

签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2007-11-19 23:56:34 | 显示全部楼层
设备温度一般用热电欧配合温度仪表检测,而温热电欧用电位差计校验;
或者用炉温曲线仪表来检测。
现在有一种方法就是在热处理设备上用一铠双欧式热电欧检测温度,以达到互相校验。互相校对的目的,很好用。

该用户从未签到

发表于 2007-12-6 11:51:00 | 显示全部楼层
设备的在线测温一般有两种,一种是热电偶(阻)一种是红外测温。
如果采用热电偶,一般是可以把探头直接放到被测物体上或被测物附近的,一般只能测量静止的物体;如果采用红外测温,通常可以连续在线测量,而且可以测量移动中被测物体的温度。
校验问题:热电偶一般的用电位差计校验,红外的测温一般仪器都可以输出4~20mA信号,是模拟量的,可以通过PLC等进行校验,使用方便。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-1-27 21:20:35 | 显示全部楼层
红外测温不是很准确的。特别是高温下,如钢件,会发红,但如的氧化现象,红外测温就测不准。这一点,请大家要重视。

签到天数: 159 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2008-1-27 21:22:46 | 显示全部楼层

回复 #8 hzsjw 的帖子

是这样的,温度越高误差越大!

签到天数: 315 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2008-1-31 15:31:54 | 显示全部楼层
我们用双热电偶控制,各连一块温控表,再加上无纸记录仪,多个保险,精度稍高了一点。一次,我们无纸记录仪显示不太好,就关了,结果刚修完的多用炉测温时,控制柜仪表显示930,而人家拿来的表显示1000,打开无纸记录仪,还是1000,我从窥视孔看了看,白亮白亮的,应是温度高了,原来是热电偶损坏了。
所以,我觉得,能多用一个显示的,控制的,就多用一个,各环节同时出问题的可能性就小了。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-2-26 18:10:32 | 显示全部楼层
红外线测温是比较准确的,关键是信号采集的线路和数值处理算法.如果这两天没有处理好,在精确的测温仪也无法正常使用!

签到天数: 17 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2008-3-7 10:23:45 | 显示全部楼层
对设备的温度检测与校验是两个概念

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-3-11 14:47:57 | 显示全部楼层
定期校验电子电位差记,用电子电位差记校验测温仪表和热电偶,光学高温计辅助验证,定期换测温仪表。

最后一道关--人眼。

该用户从未签到

发表于 2008-3-20 10:03:16 | 显示全部楼层
具体要根据设备的等级而定,不同等级设备对设备的控制和定期的检测要求有所不同。

该用户从未签到

发表于 2008-3-20 21:24:59 | 显示全部楼层
CT工业电视测温监控系统:

冶金及石化行业是国家最重要的支柱产业,随着我国经济的高速腾飞,新的冶金石化工程不断上马,老工艺旧设备也在不断进行技改更新。各类加热炉都是这些行业生产过程中的重要设备,而炉内工件表面温度的监测不仅直接关系到产品质量和工艺控制,同时在优化燃烧控制及节能降耗方面有着重要意义。另外,对炉管等的表面大面积温度检测,可及时发现重大安全隐患(过烧漏管),保障安全生产,延长炉管使用寿命,节约生产成本。
传统的高温炉膛内部工件(管)的温度检测采用的大都是高温辐射计,检测区域极为有限,由于以点代面的检测不能全面反映炉内工件的实际表面温度,冶金加热炉依靠模型计算设定加热工艺,为防止模型计算与实际板坯间的温度偏差造成加热不足,往往采用适当过烧的方法(即在高温辐射计检测到工艺要求的温度基础上再适当多加热几度,以保障工件温度的全面达标),从而造成大量的能源浪费。在石化行业的加热炉中,由于没能及时发现管内结焦造成过烧漏管,致使烧塌炉体的重大事故也多次发生。所以市场迫切需要一种能对炉内工件(管)进行全面温度监测的温度测量系统。本项目致力于研制的这套双CCD比色测温电视系统,能提供可靠而全面的温度测量,为燃烧、及工艺调整提供可靠的依据,对实现燃烧最优化、降低能耗,提高大型燃烧设备安全性、经济性、成品率、产品质量及热加工艺保障均有着极为重要的意义。就节能这一项,以上钢一厂热轧板生产线为例,由于采用了本技术产品,仅该厂不锈钢生产线的两台加热炉节约天然气就达到490万元/年。
该项目在冶金及石化领域市场潜力很大,参加本项目协作单位马鞍山钢铁有限股份公司就由各类加热炉共计数十座,加热工件的表面温度全面检测正是他们的迫切需求,所以积极参与了本项目的合作开发。本项目产品在工业电视领域中属全新产品,不仅可替代进口类似设备,而且有望形成出口。随着规模扩大和系列产品的推出,项目社会经济效益将更加明显。

[ 本帖最后由 CL60 于 2008-3-20 21:26 编辑 ]

签到天数: 4 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2008-3-22 14:37:02 | 显示全部楼层
原帖由 lpl24 于 2007-11-19 23:56 发表
设备温度一般用热电欧配合温度仪表检测,而温热电欧用电位差计校验;
或者用炉温曲线仪表来检测。
现在有一种方法就是在热处理设备上用一铠双欧式热电欧检测温度,以达到互相校验。互相校对的目的,很好用。 ...



我们就是这样做的!!!

该用户从未签到

发表于 2008-3-28 22:07:46 | 显示全部楼层
我们厂是热电偶和高温计同时投用,然后监管技术的人员责任心极强,会经常拿高温枪测温进行比对,然后联系测温设备厂家不定期校正!效果不错!

该用户从未签到

发表于 2008-4-9 18:34:05 | 显示全部楼层
热电偶的两端是不是和外界的温度也有关系
  当外界温度时0度的时候和27度的时候 热电偶是不是就有差异了

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2008-4-10 14:53:38 | 显示全部楼层

当外界温度时0度的时候和27度的时候

应当是说测量结果就有差异了。
一般仪表是按20或25度来修正。我这里有两块表,显示温度比其它的低20,应当是没有补偿。
有些仪表说有自动温度补偿功能,不知可信否?

该用户从未签到

发表于 2008-4-11 20:34:12 | 显示全部楼层
我单位有一个去应力回火的罩式炉子,4个热电偶进行温度监测,再和老式平衡记录仪描点配合,不过就是最近只要满装载,曲线就开叉,加热和保温阶段都没法重合,总有一两个点超过温控区间。请教这是什么问题造成的???
热电偶半年一次的计量,用电位差计计量,总合格的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册