我司炉子原来用做淬火,现在打算改用正火。
原本有计算机配合的,在最后一次生产中失火。后来就没用了。
现在想用,计算机电源处的钥匙找不到了。计算机打不开。
表上显示out1灯亮,run灯亮,com灯亮。
旁边回火炉控制柜上的表,没用计算机控制的,com灯没亮的。能调温度的。
就是淬火炉控制柜上的表,因为使用计算机控制。com灯亮。
现在想调温度,不知道怎么调?
已使用的方法:按循环键3秒,跳出画面不是com,也调不到loc。现在显示的是SEE,第三个E上一横没有的。
救助~~~~~

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-12-29 17:08:23 | 显示全部楼层
个人猜测:那不是SEE 、而是set 设置的意思。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-12-29 21:18:08 | 显示全部楼层
RUN灯亮说明仪表处于运行状态,试试连续按住RUN/RST键2秒,切换到脱机 (复位)状态,然后再进入4-32的Com参数由COM调整至LOC。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2157 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-12-30 08:41:56 | 显示全部楼层
这是岛电表设计时的一个失误(好多年了),最新的型号SRS13A没有这个问题,可在仪表和计算机两边同时操作。
要想将COM改为LOC,必须先将仪表停止运行,即RUN改为STOP模式(RUN灯熄灭)
是SET不是SEE