热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 8923|回复: 8

[求助] 实施CQI-9中氧探头控制器的校对

[复制链接]

签到天数: 70 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-1-11 10:41:33 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
小虎 发表于 2013-1-11 10:15
氧控头控制器指的是碳控仪表,三个月检测一次,是可以检测的。氧控头要求一年校准一次,计量检测部门是没有 ...

正解.................

定碳要根据产品,有验证依据,定期定碳的历史记录、纠正措施(如有,还包括遏制、追溯等)归档。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-1-14 14:29:05 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2013-1-14 10:51
我公司使用的是2604碳控表。
原先使用过电位差计校对温控仪表。
按你提供的方法,校对温度和毫伏值时是 ...

使用哪个模块具体我不清楚,但是你正常生产时是使用哪个模块,校准时也是使用哪个模块。 我们所谓的校准,就是和生产一样,只不过给的是模拟信号罢了。

先给它温度信号(我大概看了下2604说明书,应该是LP1),看它温度显示对不对,误差根据CQI-9第三版的要求,我理解是归于控制,监控,记录仪表那一档,正负两摄氏度(碳控仪表有室温自补偿,短接下碳控仪温度信号的两端,就知道碳控仪表的室温补偿是多少了,校准时要注意,好像电位差计不带自补偿的,像Fluke表自动室温补偿,但是注意碳控仪表和Fluke有时候室温补偿的值不一样,实际校准时要注意消除这些误差,所以计量一般是在实验室进行。。。。)。

再给它毫伏值信号,看显示的毫伏值是不是准确,(不是看碳势啊,我看了下说明书,好像要调到Probe      IP菜单,具体你看说明书吧),误差我取的是正负1mv,参考的是哪个标准忘了,也许是说明书吧。

附件是我在论坛中搜索到的2604的使用说明。



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 405 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-1-11 09:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习CQI-9时,在该标准中要求对氧探头控制器进行校对(过程表A1.8)且3个月(单点)校对一次。
请问大家对此如何理解,以及如何实现?
不知这里的氧探头控制器是指氧探头还是碳控仪表?
氧探头或碳控仪表如何校对?据我了解目前很多校计量检测部门无法校对氧探头和碳控表(温度功能能校对,但碳势值无法校对)。

签到天数: 939 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-1-11 10:15:58 | 显示全部楼层
氧控头控制器指的是碳控仪表,三个月检测一次,是可以检测的。氧控头要求一年校准一次,计量检测部门是没有办法检定的,只能通过定时定碳和定期更换氧探头来控制。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 405 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-1-14 10:51:22 | 显示全部楼层
zxd62 发表于 2013-1-11 11:28
上面的温度和毫伏值请根据自己的工艺调整啊。 气氛恒定(CO%),碳势测量只和温度和氧毫伏值相关,所有校准碳 ...

我公司使用的是2604碳控表。
原先使用过电位差计校对温控仪表。
按你提供的方法,校对温度和毫伏值时是否按以下方法:
1.校对2604碳控表显示的温度:采用电位差计模拟温度对应的毫伏值信号(电位差计上温度和毫伏值可自动切换显示)给2604碳控表,看看碳控表显示的温度误差是否在仪表精度要求范围内?
2.校对2604碳控表显示的碳势毫伏值时:采用电位差计的毫伏值信号给2604碳控表,看看碳控表显示的毫伏值误差是否在仪表精度要求范围内?
另外对于2604碳控表精度,使用说明书中有两套标准(模拟输入模块、PV输入模块)精度要求不一样,不知采用哪个模块衡量其精度?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 405 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2013-1-11 11:08:42 | 显示全部楼层
碳控仪表要自己校对,需购置哪些仪器呢?又怎样实现校对呢?有校对标准吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-1-11 11:22:09 | 显示全部楼层
检测碳控仪表。原则上一个电位差计就可以搞定。我们公司用Fluke表(如Fluke724)的。
1. 输入温度信号给碳控仪表,检测温度信号是否合格
2. 输入毫伏值信号给碳控仪表,检测毫伏值信号是否正常。
标称电势值(mV)        行程        显示I(mv)        显示II(mV)        允许误差(mV)        实测误差(mV)
1000        上                               
        下                               
1100        上                               
        下                               
1200        上                               
        下                               
标称温度值(℃)        行程        显示I(℃)        显示II (℃)        允许误差(℃)        实测误差(℃)
830        上                               
        下                               
845        上                               
        下                               
860
        上                               
        下                               
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-1-11 11:28:04 | 显示全部楼层
上面的温度和毫伏值请根据自己的工艺调整啊。 气氛恒定(CO%),碳势测量只和温度和氧毫伏值相关,所有校准碳控仪表只要校准碳控表的温度信号和毫伏值信号是否准确。校准前看看碳控表的说明书吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 19 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2020-11-4 09:51:48 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2013-1-11 10:15
氧控头控制器指的是碳控仪表,三个月检测一次,是可以检测的。氧控头要求一年校准一次,计量检测部门是没有 ...

氧探头要求一年校准一次?哪条规定的?我就看到氧探头控制器每季度校准一次
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-4-28 16:35 , Processed in 0.051586 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表