热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 7023|回复: 21

关于网带式连续炉温度控制

[复制链接]

签到天数: 1880 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-1-20 16:36:55 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
网带炉前几区的热电偶一般布局在每区的中间位置,而第四区的热电偶位置一般在网带尾部,每区的不同位置都不会完全一致。按楼主所说的情况应该考虑检查点是否一致导致结果的差异。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-1-22 10:46:23 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-1-18 16:28
我记得有一种手持式的校热电偶的仪器,在热电偶接线头测量一下,再到仪表接线端子上测量一下,比对一下有 ...

是电子电位差计吧

直读式的比较好用 那个要找仪表工做的  自己做也行
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1265 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-1-19 09:44:53 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-1-19 09:38
已经做过比对了,差值在1度左右。

那你将测试热电偶与炉温热电偶两个偶放在同一地方试一下。补偿导线没有问题,说明就是炉气不均匀了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-19 09:38:27 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-1-18 16:28
我记得有一种手持式的校热电偶的仪器,在热电偶接线头测量一下,再到仪表接线端子上测量一下,比对一下有 ...

已经做过比对了,差值在1度左右。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-19 09:39:54 | 显示全部楼层
zxd62 发表于 2013-1-18 16:18
就是需要做下系统准确性SAT. 在控温偶旁边再插根细热电偶下去,插入深度一样, 这根校验偶连接一个精度更 ...

我们现在使用的热电偶没有插入孔,暂时还不能比对检测。已经新买了双孔的热电偶,等停炉后换上。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-1-19 10:13:47 | 显示全部楼层
区段温差,热电偶布置问题,正常生产时随炉测试温差还要大
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-1-18 13:13:19 | 显示全部楼层
你的第四个区是不是最后一个区,如果是的话倒没什么问题,因为最后一个区就靠近落料斗,要经常升温,最后一个区常常功率偏大一点,温度偏高一点就对了,如果温度偏低你那变压器就要冒烟了
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 138 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-1-19 10:45:21 | 显示全部楼层
首先得做组合校正
1.你看看搅拌扇状况,转速、方向。
2.第四区瓦斯流量
3.热电偶会不会弯了(因为在第四区,目视看不到)。
4.替换法,把三、四区调换一下。
5.K补偿导线接线确认。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1393 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-1-20 09:22:45 | 显示全部楼层
     把四区温度调低15度就行了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-18 10:09:24 | 显示全部楼层
stove 发表于 2013-1-17 17:37
请说明检测温度的方法,这个跟调功器肯定没什么关系

使用的是三根N型热电阻检测,长12米,由加热炉入口进入,逐区检测,前三个区温度都正常,到第四区温度开始升高,约0.5米长度温度异常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-21 16:32:28 | 显示全部楼层
谢谢各位,我们是在做TUS时发现的问题,关于SAT还没做过,已经购置了双芯热电偶,准备停炉时换上。SAT怎么做,请指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1265 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-1-18 16:28:04 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-1-18 15:55
检测时使用的是三根热电偶,三个测点的横向间距为20厘米,左侧最高温度是854度,中间和右侧最高温度是867 ...

我记得有一种手持式的校热电偶的仪器,在热电偶接线头测量一下,再到仪表接线端子上测量一下,比对一下有没有误差就知道了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-1-18 16:18:27 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-1-18 15:55
检测时使用的是三根热电偶,三个测点的横向间距为20厘米,左侧最高温度是854度,中间和右侧最高温度是867 ...

就是需要做下系统准确性SAT. 在控温偶旁边再插根细热电偶下去,插入深度一样, 这根校验偶连接一个精度更高的仪表(实在没有用一般的控温表也行), 看看两个表的温度差值大不大,一般要求相差不超过5度(先直观的看下,具体计算还要考虑热电偶和仪表的误差的).

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-18 15:55:50 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2013-1-18 14:39
我分析是补偿导线的问题,可以在仪表先先修正一下,在检测如果修正后正常了就说明补偿导线有问题。

检测时使用的是三根热电偶,三个测点的横向间距为20厘米,左侧最高温度是854度,中间和右侧最高温度是867度,是新购置的热电偶和检测仪表,应该没有问题。您所说的补偿导线是炉子上温控仪连接热电偶的补偿导线吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1265 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-1-18 14:39:07 | 显示全部楼层
我分析是补偿导线的问题,可以在仪表先先修正一下,在检测如果修正后正常了就说明补偿导线有问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 21 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-1-18 14:28:37 | 显示全部楼层
最后一个区确实是功率要大一点的,但温度也不会太偏高,热电偶位置插得正不正确,关键是产品检验后有没有异常。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 77 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2013-1-20 14:00:09 | 显示全部楼层
apple 发表于 2013-1-19 09:39
我们现在使用的热电偶没有插入孔,暂时还不能比对检测。已经新买了双孔的热电偶,等停炉后换上。

你测试的方法就是网带炉TUS法,TUS一般只做2、3保温区,1、4升降区不做。1、4升降区做SAT。
你的问题存在两种可能:
1.4区炉气不均匀,三点差近20度---查风机。
2.4区实际检测温度高于温控仪显示温度---查温控仪室温校准是否符合。用便携式测温仪测4区工作偶输出端温度不一定靠谱,要用电位差计加冷端温度测。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2355 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-1-17 17:37:46 | 显示全部楼层
请说明检测温度的方法,这个跟调功器肯定没什么关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-1-17 16:37:46 | 显示全部楼层
SAT先测一下吧,看看是否合格。
热电偶保护管内还有空隙么,用另外一根细的热电偶伸至与控温偶同样深度的位置,比控温偶浅,比控温偶深,看看温差有多大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-1-17 14:36:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位:
网带炉四区温度设定850度,温控仪显示温度为850度,使用热电偶检测炉温时,实际检测温度高于温控仪显示温度15~20度。其他区域正常。调整控温热电偶深度,效果不明显,调功器工作正常,不知何种原因,大家帮忙分析一下!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-26 23:46 , Processed in 0.057530 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表