[求助] 氧探头碳势控制问题

[复制链接]

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-5-8 23:30:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
氧探头在低碳势0.8%控制准确,高碳势设定值为1.15%实际为1.40%存在较大偏差,请问哪里控制出现问题

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-5-10 13:36:05 | 显示全部楼层
氧探头不是可以调的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-10 14:30:33 | 显示全部楼层
是不是k值出现了问题?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-5-10 15:13:57 | 显示全部楼层
在控制器内做补偿修正
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-5-10 21:08:49 | 显示全部楼层
怎么修正呀,线性修正吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 36 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-5-10 21:41:38 | 显示全部楼层
定碳时定碳片是否氧化,用的是称重法吗?记得数据是否存在误差,在Cp1.15时定了几次呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-5-10 23:39:32 | 显示全部楼层
用的碳硫分析仪,测量手段没有问题,多次测量的结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-13 13:29:31 | 显示全部楼层
使用的是什么牌子的碳控仪呢?仪表中可以作补偿,但感觉是碳势换算模型出现了些问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-5-13 14:21:32 | 显示全部楼层
马拉松+欧陆2604控制碳势
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-5-13 21:56:15 | 显示全部楼层
碳硫分析仪是用的车制金属粉末采样吗?采集试样的过程中注意防止氧化
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-5-13 22:21:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguangeer 于 2013-5-15 19:54 编辑

剥层车床采样的,测试时准确的。定碳采用标准定碳箔片
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-14 00:11:36 | 显示全部楼层
楼主采用的定碳方法是剥层试验,严格的说剥层试验是不能用于定碳的:
1、剥层可能采用的是合金钢试棒,合金钢和碳素钢同气氛下渗碳含碳量是有差别的,即合金因子。
2、剥层难以短时间建立渗碳平衡,作为定碳依据太牵强;剥层通常是分析碳浓度梯度,验证工艺的。
建议采用钢箔或者热丝定碳。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-5-15 09:11:46 | 显示全部楼层
可以调整一下氧势修正值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-15 10:00:21 | 显示全部楼层
高碳势控制是个很难解决的问题,冒昧问下楼主是在做高温渗碳吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-15 11:00:17 | 显示全部楼层
我建议重新标定氧探头!!!用标准气体标校!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 40 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-5-15 11:04:45 | 显示全部楼层
你们定碳片是哪里买的啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2013-5-15 13:05:44 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2013-5-13 14:21
马拉松+欧陆2604控制碳势

请问贵公司用的定碳片是哪个厂家?还有你们碳控仪中CO的设定值是多少?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-5-15 13:16:17 | 显示全部楼层
首先应确定碳势出现偏差,究竟是哪一方面出现问题
控制器碳势的计算是通过温度、co含量及氧探头MV值通过插值法计算出来的
首先,应在应校准炉温,保证你现在测定的炉温正确。如不正确,请进行温度补偿。
第二,确认氧探头正常,通过测量内阻就可以确定。请参看氧探头说明书的检查方法。
然后,检查氧探头mv值是否正确,注意检查氧探头侧和控制器侧的MV值是否一致,如不正确请进行MV值补偿。
最后,请确认炉内气氛是否正确,最好使用气体分析仪检查炉内的气氛和控制器CO的设定值是否一致。

在确认上面三个测量值都正确的情况下,可以通过氧探头查表,获得碳势值,对比控制器的值是否正确,如果两者并不相符,那么也可能是控制器有问题,但最大的可能是控制器进行了错误的补偿,进行正确补偿就可以。

当然,目前国内的很多企业没有配备气体分析仪,可以通过定碳的方式测得炉内碳势,直接进行碳势补偿,但前提条件是必须确保炉内温度测量和输入到控制器的氧探头mv值必须正确。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2013-5-15 15:37:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguangeer 于 2013-5-15 15:40 编辑

我们碳控仪中CO的设定值28%,33%
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-5-15 15:57:34 | 显示全部楼层
wangguangeer 发表于 2013-5-15 15:37
我们碳控仪中CO的设定值28%,33%

那您的炉内是通什么介质的呢?
回复 支持 反对