江湖一狼 发表于 2013-6-18 23:39 实际测试情况为+2/-9度,应该可以通过调整PID参数
寒_亦 发表于 2013-6-21 19:01 那是TUS,炉温均匀性,同一加热区不同测试位置的温度偏差,怎么调整? 如果是系统准确度测试可以通过PID ...
签到天数: 103 天
[LV.6]常住居民II
签到天数: 87 天
chg1555 发表于 2013-6-25 22:54 空载还是负载在测的TUS?
chg1555 发表于 2013-6-26 17:36 首先先将+2℃与-9℃的热电偶对调再做下TUS测试,另外PID调整过吗?
grassfish2004 发表于 2013-6-27 07:43 PID近2年没有调整,之前应该有调整过。每次测试的高低温点基本一致,温差也是接近,热电偶调整没什么效果 ...
签到天数: 8 天
[LV.3]偶尔看看II
zxd62 发表于 2013-6-27 16:16 补充下,因为不清楚你炉子有几个热电偶控温,你可以先试试管控偏差最大的区域的那个热电偶。 如果旁边有SA ...
zxd62 发表于 2013-6-27 16:12 先去确认SAT是否合格。 如果SAT合格,整体炉温都偏低的话, 两种方式调整: 1. 尝试调节热电偶插入深度,有 ...
grassfish2004 发表于 2013-6-27 17:27 SAT是合格的,偏差只有1度,深度很难再往里调了。