[求助] 温控表如何正确使用?

[复制链接]

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2013-6-26 08:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我公司45KW箱式炉原配的温度控制表(老式的,有上下限温度设置的)不显示实际温度,设置的温度是860,显示的温度在800和900这两个数字不停的跳,不知实际温度多少,请教一下这是什么原因?现换了一个智能表,姚奥特的,参数都按说明书的来设置,现用起来有几个问题,一是设置的温度是860,实际常会超温到920左右,二是温度变化1-2度时继电器就工作,感觉比较频繁了点,请问怎么处理?谢谢!

该用户从未签到

发表于 2013-6-26 11:11:12 | 显示全部楼层
你用的是开环控制,当热惯性比较大的时候,就会出现比较大的超调。改用带PID调节的仪表就会改善。
温度变化1-2度时继电器就工作是因为继电器的滞廻或者叫报警灵敏度没有调好,把这个参数调大些就可

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
秋天的风 + 10 感谢参与!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2013-6-26 13:38:45 | 显示全部楼层
银河星光 发表于 2013-6-26 11:11
你用的是开环控制,当热惯性比较大的时候,就会出现比较大的超调。改用带PID调节的仪表就会改善。
温度变化 ...

参数:AL1 上限/上偏报警   AL2 下限/下偏报警  P 比例带  I 积分时间参数  D 微分时间参数  T 控制周期  HY 主控制输出切换差   5C 零位修正值  AT 开启/关闭自整定  LOCK 参数锁  十个参数,如何设置比较理想?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2157 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-6-27 07:01:58 | 显示全部楼层
你这不是一个问题,是好多问题啊,挑其中一个回答吧
将T控制周期设置至少10秒以上,建议20-30秒,可以减少继电器(主电路中应该是接触器)开关频率,提高寿命。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2013-6-27 15:56:21 | 显示全部楼层
生产时,进入设置界面, 把AT自整定打开,没记错的话应该是设为1吧,设好后退出设定,表头上那个AT的灯就会亮着,表经过2-3轮过冲下降后,AT灯熄灭,自整定结束,应该会好吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-6-30 01:16:42 | 显示全部楼层
电路改成可控硅控制应该会好点,起码继电器不用频繁开合
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1530 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-6-30 10:19:44 | 显示全部楼层
P比例带重新设置下。按说明书来,有些表是设大,有些表是设小点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-7-2 13:03:28 | 显示全部楼层
怀疑超温和跳温是热电偶的问题,800到900之间跳怀疑是不是热电偶型号不一样、温控范围不同,超温的建议调PID。我是新手说错了请多指教.我们厂差温炉遇到过温控表大幅跳动的,更换热电偶好了,台车电阻炉超温,照着别的表调节的PID,最高温度保温的时候温差最多差十度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1067 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2013-7-2 13:18:00 | 显示全部楼层
不仅换仪表,温控系统同时也换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-7-2 13:57:40 | 显示全部楼层
AL1 上限/上偏报警   AL2 下限/下偏报警  看能不能设置偏差报警 和报警灵敏度,显示值比实际值低看是否上下限设置正确,和输入接口是否正确
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-8 09:26:43 | 显示全部楼层
yangaotu 发表于 2013-6-26 13:38
参数:AL1 上限/上偏报警   AL2 下限/下偏报警  P 比例带  I 积分时间参数  D 微分时间参数  T 控制周期  ...

我认为您这个控制方式太落后,其实控温很简单呢,你用一块仪表加一个调整器或者固态,温度怎么着也在三度以内啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-8-9 13:57:42 | 显示全部楼层
难道你的表 不带自整定功能吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-12 15:53:19 | 显示全部楼层
yangaotu 发表于 2013-6-26 13:38
参数:AL1 上限/上偏报警   AL2 下限/下偏报警  P 比例带  I 积分时间参数  D 微分时间参数  T 控制周期  ...

综合以上各位论点。你首先把控制周期T调大,然后做一下自整定AT,基本就可以满足要求了。
至于AL1 AL2 那是负责报警的,即到了设定的报警温度点来驱动报警继电器,与控制精度无关。
而当你把自整定AT做了之后,PID参数也自动的帮你设定好了。所以,除了控制周期T和自整定AT,别的参数你可以不用管。
回复 支持 反对