[求助] 关于液氨瓶的安全使用

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2013-6-27 14:11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
各位前辈,我公司有2台辉光等离子氮化炉,用的氨气是南京上元气体的200KG/瓶的氨气。氨气瓶放置在厂房内的,有单独的空间(单独隔离),有警告标识,有专用的减压阀。但是最近安监局来检查(已经4年了,从来没查过),说不符合规定,让整改:
1、做什么安全现状评测报安监局备案;
2、做安全生产标准化三级评审;
3、氨气罐要移动到室外;
4、输送的皮管不行;
5、防范措施不到位、无喷淋、无泄露探测报警仪、无防毒面具、无应急救援预案;

针对上述问题,为了安全生产,第4、5条确实需要改进。但我公司的工厂厂房面积尚可(有3跨车间),通风情况也较好(门基本天天开着,液氨罐附近的窗户也基本天天开着),氨气罐需要移动到室外么?必须做第一条的安全现状评测和安全生产标准化三级评审么?

请各位前辈指点,谢谢了

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
stove + 10 感谢支持!本主题已获得论坛微博(微信)推荐.

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-6-27 14:13:51 | 显示全部楼层
补充下,问他们到底需要弄成什么样子,相关标准安监局的也不给,说让入什么协会,交年费、然后他们帮联系做安全评测之类的。由于近几年行业不景气,总觉得把钱交给他们不值得,哈哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 222 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2013-6-27 14:24:27 | 显示全部楼层
现在谈氨色变。 好像液氨罐最主要的是控制环境温度上升。  泄漏爆炸浓度15%以上吧 达到爆炸浓度前,人估计都被熏晕了。

楼主安检通过后,告诉我一下做了哪些防范措施,我也面临同样的问题,头疼
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2013-6-27 14:32:28 | 显示全部楼层
wcdi 发表于 2013-6-27 14:24
现在谈氨色变。 好像液氨罐最主要的是控制环境温度上升。  泄漏爆炸浓度15%以上吧 达到爆炸浓度前,人估计都 ...

共同分享把,现在搞的头大的要死,不知道怎么弄,安监局的也不具体说
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-6-27 14:39:01 | 显示全部楼层
我知道我以前的单位液氨罐在室外,上面喷淋水常开,但那是大罐。200KG的不知道要怎么弄
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2013-6-27 15:43:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 秋天的风 于 2013-6-27 15:44 编辑

具体整改,按安监局的要求做就行了。不知道怎么整改,安监局有义务帮助。
现场整改,设置安全警示标志和安全周知卡;配备防毒面具,灭火器材等。文字整改,相关人员进行危险化学品生产使用安全资格证书培训;编制事故应急预案;制定气瓶安全管理制度;建立安全管理台帐;找第三方出具危险化学品使用安全现状评价报告。
一切以人为本,安全第一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2013-8-3 11:03:10 | 显示全部楼层
氨气罐属于压力容器,热处理车间又会产生火源,是很危险。如果被安监局知道肯定是不让你放在车间里的。
照做吧,不整改的话查到会有大麻烦!这也是对自己的一个安全保护。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2013-8-16 10:34:58 | 显示全部楼层
你要交钱了,他就会告诉你怎么弄了。