楼主 |
发表于 2013-10-25 11:47:29
|
显示全部楼层
一、 JRHP-CTL红外测温系统描述
模块使用企业为热处理生产工厂,所使用模块的生产线为热处理退火工序。由于在热处理退火过程初期瓶内(外)会残留包装等杂物,经加热炉后会燃烧影响测温仪准确测量,故加入防火焰延时模块,待火焰燃烧完后在进行测温。
热处理在进入加热炉前会经过保温炉,由于保温炉内温度不定热处理从保温炉送出进入到加热炉后所需的加热时间也不同。为了节能减排需要防火焰延时模块对保温炉炉内温度进行检测,并根据炉内温度对延时时间进行实时调整以达到最优效果。
模块的总输出设计为继电器(220v5A)常开触点,将该触点串接到测温仪继电器输出内,形成两个常开触点串联的电路来控制热处理推杆的动作。
模块实时读取保温炉内的温度信号(热电偶或4-20ma信号)根据温度信号选择不同的延时时间。共分为7段温度对应7个延时时间,温度段和延时时间可由用户通过手操器进行调整和显示。延时起始触发信号使用测温仪输出继电器下跳沿(断开)来作为起始触发信号。
二、 红外测温仪
1、测温仪基本描述
温度测量范围从50℃到1800℃,最小可测量0.7mm的目标。采用1.6μm短波段的探测器,适用于金属加工,工业监控,窑炉,半导体工业等,双激光精确瞄准和指示实际测量目标光学分辨率最大为300:1,不同的聚焦可选最快1ms响应时间无需冷却可耐85℃的环境温度。
2、红外测温仪基本参数
技术参数
温度范围 (可通过设置键或软件来调节,目标温度>探头环境温度+25℃)
(485-1050)℃
光谱响应 1.0μm
光学分辨率(90%能量) 300:1
系统精度 ±(0.3%读数+2℃) (环温23±5℃)(发射率=1,响应时间为1s)
重复精度 ±(0.1%读数+1℃) (环温23±5℃)
温度分辨率(数字) 0.1K
响应时间 1ms(90%) (低信号水平时动态适应)
发射率 0.100-1.100 (可通过设置键或软件来调节)
透射率 0.100-1.100 (可通过设置键或软件来调节)
信号处理 峰值保持,谷值保持,平均值,高级保持(可通过设置键或软件来调节)
环境等级 IP65(NEMA-4)
环境温度 探头:-20-85℃ 电子盒: 0-85℃
存储温度 探头:-40-85℃ 电子盒:-40-85℃
相对湿度 10-95%,不结露
震动 IEC 68-2-6:3G,11-200Hz,任意方向
冲击 IEC 68-2-27:50G,11ms,任意方向
|
|