热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 8982|回复: 26

[讨论] 有关碳势波动控制的问题

[复制链接]

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-11-1 09:43:22 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
请楼主上传处理结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-10-24 23:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

现多用炉碳势波动比较大,氮甲醇气氛。丙酮稍微多开点,碳势就冲很高,稍微关小点,碳势又低的厉害,总之比较难调。用2604仪表。大家有什么好方法?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

该用户从未签到

发表于 2014-10-25 08:36:57 | 显示全部楼层
是不是2604出了问题,我们也发生过,厂家给改的2604里的线性的参数。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-10-25 17:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2014-10-25 08:36
是不是2604出了问题,我们也发生过,厂家给改的2604里的线性的参数。

另两台是一样的参数,但要好的多。而且这台炉有时停炉重启后又走的比较好。请问你们改的哪个参数?说明数把我看晕了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 175 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2014-10-26 07:03:04 | 显示全部楼层
空气阀开小点,甲醇小么一丢丢,只要愿意,可以调整的很平的线
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 2342 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2014-10-26 08:07:27 | 显示全部楼层
没有好办法,碳势波动的原因很多,多调积累经验
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 29 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2014-10-26 16:41:32 | 显示全部楼层
我不是孔子 发表于 2014-10-26 07:03
空气阀开小点,甲醇小么一丢丢,只要愿意,可以调整的很平的线

同意4楼的看法,另外可以再检查下平衡空气泵里面是否积灰或者手动进行几次烧碳黑。还可以进入碳控仪IP菜单下看烧炭的时候MV值变化情况,如果烧炭的时候MV值变化很快,说明探头没有积碳且碳控系统正常。个人浅见,希望有用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2014-10-26 18:51:24 | 显示全部楼层
我不是孔子 发表于 2014-10-26 07:03
空气阀开小点,甲醇小么一丢丢,只要愿意,可以调整的很平的线

这个不管用了,估计是电磁阀的问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-10-27 08:06:33 | 显示全部楼层
shenghuoyiyi 发表于 2014-10-25 17:49
另两台是一样的参数,但要好的多。而且这台炉有时停炉重启后又走的比较好。请问你们改的哪个参数?说明数 ...

2604仪表里有设定关于碳势的参数,具体怎么改的已经忘了,建议联系厂家,我们是厂家给改的。如果自己改不好的话,还需要定碳,从新调整。找厂家吧,稳妥点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 445 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-10-27 11:21:40 | 显示全部楼层
通过版主描述情况怀疑丙酮管路也许堵塞了,建议停炉时将丙酮的管路(炉子部分)疏通一下,看看是否因炭黑造成的堵塞。

回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-10-27 16:11:38 | 显示全部楼层
这个控制的曲线真的太差了,建议还是检查一下的好,是不是一直都是这样 还是近期才出现的情况,你们氧探头多久了??(固态继电器 调整器  氧探头  碳势控制仪表 记录仪)
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-10-27 20:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
这个很简单呀,气氛的比例调好就可以了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 53 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-10-27 20:51:04 来自手机 | 显示全部楼层
其实曲线还算可以,上下波动是正常的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-10-28 12:46:40 | 显示全部楼层
要不把设备上的控制阀清洗下看有没有脏
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 376 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-10-28 16:40:23 | 显示全部楼层
lixinyu 发表于 2014-10-25 08:36
是不是2604出了问题,我们也发生过,厂家给改的2604里的线性的参数。

具体改哪个参数,请指教
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 51 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2014-10-29 10:58:31 | 显示全部楼层
qinxin 发表于 2014-10-27 11:21
通过版主描述情况怀疑丙酮管路也许堵塞了,建议停炉时将丙酮的管路(炉子部分)疏通一下,看看是否因炭黑造成 ...

同感。有这可能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-10-30 18:45:06 | 显示全部楼层
问学 发表于 2014-10-29 10:58
同感。有这可能。

这种可能性不是很高。因为丙酮本身是可以做为清洗剂用的。另外即使是管路有点堵塞,也会在流量计上反应出来的。
对于2604参数出现变化问题,个人认为2604内部设定参数如果不是人为修改,那么其参数自身应该不会发生变化。
建议楼主重点检查设备气氛是否循环均匀,比如循环风机是否有异常。检查氧探头是否有异常,比如氧电势波动情况,氧探头是否积碳,参比气是否异常,吹扫气电磁阀是否有漏气现象?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 288 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2014-10-30 21:49:47 | 显示全部楼层
联系一下厂家,咨询一下2604内部具体参数,我们是厂家直接提供的参数,也是2604,氮气-甲醇-丙烷系统,气氛还行!
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-10-31 18:50:19 | 显示全部楼层
看一下这个曲线,有点类似。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2014-11-11 15:23:37 | 显示全部楼层
貌似影响碳势的原因很多,2604控制参数只是其中一个原因啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-14 06:00 , Processed in 0.062682 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表