因为真空炉都是大功率设备,请教大师,真空炉在安装供电时,电缆是直接接入控制柜,还是先进入配电柜接空气开关,再接入控制柜,那种方式比较好一些?还有真空炉供电采用铜母排好,还是电缆铺设好一些?

签到天数: 46 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2017-10-28 08:52:36 | 显示全部楼层
最好配置专用配电柜接空气开关,再接入控制柜;至于真空炉的供电线路具体根据安装位置的方便及美观性,成本各方面决定,都可以用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1264 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-10-28 13:09:56 | 显示全部楼层
标配万能断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2017-10-28 16:48:23 | 显示全部楼层
好的,不错的选择。在这里学到了许多需要的知识。新的厂房刚刚安装好,总包没有配备空气开关,为了以后的维护便利,我们选择了安装配电柜加装空气断路器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 856 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2017-10-29 07:21:05 | 显示全部楼层
车间进线按动力,电热要求设置,进线送至调压器,电控柜.
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 78 天

[LV.6]常住居民II

 楼主| 发表于 2017-10-29 11:04:26 | 显示全部楼层
我们从铜母排茶街巷引电缆先进动力配电柜,接断路器,由断路器出线接到控制柜,再有控制柜根据设备的配线,分别接到变压器,和相应的控制柜。