热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 4576|回复: 13

[求助] 热处理炉、热电偶的温度补偿

[复制链接]

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2019-8-17 12:37:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
麻烦大家帮我解下惑:
在炉温均匀性和热处理报告中,会出现一些温度偏差,这个偏差量如何进行补偿呢?报告只是呈现客观的差值,对于热处理厂,需要如何使用这个报告结果呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2019-8-17 12:40:54 | 显示全部楼层

有些公司自己想了一个补偿办法,也不知道是不是靠谱。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 267 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2019-8-20 08:05:29 | 显示全部楼层
如果是箱式炉,要看看对应每个点的位置在哪。考虑为什么会出现有的地方略高有的地方略低。比如是不是热循环可以优化一下。
从绝对值来说,这个温度偏差并不是很大。但要考虑真正生产时各区域的温度提升速度。可能更有实际的意义。
个人拙见,欢迎纠正。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 143 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2019-8-20 14:44:52 | 显示全部楼层
需要提供 30分钟保温时间段 数据
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1138 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2019-8-21 09:52:03 | 显示全部楼层
你的设备是什么设备,是几级炉子?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2019-8-21 17:00:50 | 显示全部楼层
shihuan211152 发表于 2019-8-21 09:52
你的设备是什么设备,是几级炉子?

我不是很清楚是不是根据炉子的类别不同,管理方法也有所不同。
我想了解的是,一般来说不管是热电偶,炉温均匀性、温控表,虽然一般厂商都能提供校准报告,但:
如何判定是否合格?是否满足工艺要求?如何来进行温度补偿?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 178 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2019-8-22 09:52:22 | 显示全部楼层
TUS报告需要至少30分钟保温/至少6组数据才能成立。然后根据你们的用户的产品对热处理炉的等级要求,根据标准进行判断。你们是航天研究院的,估计需要使用AMS 2750E吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 1540 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2019-8-23 15:33:32 | 显示全部楼层
你们是按哪个标准管控的?HB  AMS 还是GB?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 122 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2019-8-23 17:03:48 | 显示全部楼层
同意5楼石工的观点,
首先确定炉子的等级。

如果是汽车行业的话,按照CQI-9的标准执行即可。
按照CQI-9的标准,这个均匀性,是在合格范围内的,不需要进行调整。
过程表A  炉温均匀性,加热炉+-15度
热电偶准确性+-5度
其次,热电偶补偿不得超过2度
仪器校正补偿不得超过2度
TUS合格温度补偿和调整不得超过2度


回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 457 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2019-8-24 16:49:35 | 显示全部楼层
热电偶补偿,关键是要熟悉电偶的工作原理。
热电偶是利用不同金属在不同温度下热电位不同经标定后实现测量温度的目的。因此,热电偶在标定时采用不同的温度基准来标定的。我们原来标定是在室温和标准大气压压冰水混合物做为零度来标定的。有些是用酒精与干冰混合物来标定的。所以选定温度基准是确定补偿值的关键。,一般在使用说明书中有规定或说明。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 457 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2019-8-24 16:53:53 | 显示全部楼层
按相关标准,热电偶的标定精度分为一、二、三、四等级别。每个级别均有相应的温度允差范围。不同种类电偶在不同温度范围内也可能有不同的规定。具体要查相关标准。如想确认补偿值,除用使用说明外,用一支高级别的热电偶来互校也是一种方法。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2019-8-27 08:57:51 | 显示全部楼层
感谢大家的反馈,我认真读了,汇总梳理如下,请大家继续指教:
1. 针对热处理和测量装置的管理取决于客户的要求,产品的要求,热处理炉本身的级别。
这些要求不明确应该怎么办?热处理炉级别跟产品要求如何匹配?CQI-9的要求应该如何满足?
2. 炉温均匀性,温控表、热电偶要不要根据测试报告来补偿?如果要补偿的话如何来补偿更好?
我认为校准报告如果合格的话,不代表不需要补偿,而是说偏差在可控范围之内,但是为了获得更高精度,补偿是不是更好,但是补偿是不是得明确线性关系?
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 50 天

[LV.5]常住居民I

 楼主| 发表于 2019-8-27 09:28:09 | 显示全部楼层
上传2家企业做控温精度的照片,请评论。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-4-23 16:46 , Processed in 0.056810 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表