热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
12
返回列表 发新帖
楼主: 花神

[讨论] 热电偶信号可否同时供两台仪表使用

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-9-17 08:55:49 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
建议两种解决方案:
1.换双芯热电偶,其实等于是两支热电偶,一个接温控,一个接记录仪
2.温控器加再传送功能,等于是多了个变送器,温控器会把热电偶信号变成4-20ma传送个记录仪,这种用法也很多
可以加qq交流:21245594

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2013-7-22 01:29:18 | 显示全部楼层
谢谢各位我最终采用双芯偶
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2013-12-3 08:40:18 | 显示全部楼层
按照AMS2750D 要求是可以的,根据热电偶的测温原理,两支并联是影响到电动势的,但实际上并联到两个仪表对温差影响几乎可以忽略不计的。但是建议使用双芯热电偶。
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 393 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2014-1-7 09:30:48 | 显示全部楼层
greatmanzhang 发表于 2009-2-5 11:03
如果您的炉子有氧探头的话,可以利用一下它。

  接氧探头容易坏 具体什么原因不清楚  但事实就是这样的
回复 支持 反对

使用道具 举报

签到天数: 70 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2014-1-8 11:01:44 来自手机 | 显示全部楼层
这种问题首先搞懂两台模拟仪表是否可以共用一支偶?两台数字仪表是否可以共用一支偶?为什么?懂了,问题也就迎刃而解了。