热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 8374|回复: 18

[求助] 天然气炉点火前需不需要用氮气置换吹扫炉前管道中的空气?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-2-16 09:25:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
天然气炉点火前需不需要用氮气置换吹扫炉前管道中的空气?
从前的煤气炉,是需要这样进行的,目的是防止管道堵塞。
现在的天然气炉,需不需要这样,不这样有没有爆炸的危险?有没有相关的标准或依据?
朋友们帮帮忙,急!急!急!

签到天数: 2359 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-2-16 11:19:03 | 显示全部楼层
按规程是需要这样做的.
是否爆炸跟炉型还有关系

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-2-16 13:18:16 | 显示全部楼层
楼上,所说的规程具体是什么,我要个证据,能详细说说吗?
是台车炉的操作规程?上传一个,谢谢了!!!

签到天数: 2359 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-2-16 14:09:57 | 显示全部楼层
台车炉还配有氮气吗.
一般台车炉都使用的是明火烧嘴,无需吹扫

该用户从未签到

发表于 2009-2-16 16:35:32 | 显示全部楼层
需要 /不这样有爆炸的危险

该用户从未签到

发表于 2009-2-16 21:44:08 | 显示全部楼层
不需要,我们都是用空气吹扫,目的是防止有天然气在里面堆积,点燃后,爆炸。

该用户从未签到

发表于 2009-2-17 20:10:08 | 显示全部楼层
你的炉子是台车炉?燃气台车炉?炉前管路安装完成后要用压缩空气将管路进行吹扫,吹扫时敲击管壁目的是除去管路内的焊渣等杂物,吹扫时要将气动阀等件卸下来,防止焊渣等杂物破坏气动阀,管路吹扫完成后进行打压检漏,管路检漏后才可以进行送天然气,你的炉子安装完成后在燃气管路最远端会有一个放散用的阀,这时需要你用一个管子将放散管连接后放到室外,用天然气进行放散,放散一段时间后用室外引出的放散管排出的气体做爆鸣实验,实验OK了你的炉子才能进行点火!!要不然就会有危险了
你要是要证据可以去查查然气(或煤气)使用安全注意事项之类的国家规定,我平时写说明书基本就是这个过程,但是话要比这个多
都是没用的废话

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
stove + 5 感谢参与!

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-2-19 09:40:03 | 显示全部楼层
谢谢!楼上,非常详细!非常感谢!!

该用户从未签到

发表于 2009-9-23 23:41:13 | 显示全部楼层
学习了受教了!

评分

参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stove -1 灌水嫌疑!

查看全部评分

签到天数: 27 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-10-18 22:39:00 | 显示全部楼层
7# rcldianlu


请问有燃气炉设备的说明书吗?或者介绍一下燃气炉的构造和操作流程。谢谢

该用户从未签到

发表于 2009-10-19 08:22:10 | 显示全部楼层
燃气设备怎么还那么陌生啊!!!!!

该用户从未签到

发表于 2009-10-21 11:30:48 | 显示全部楼层
有条件的用氮气吹扫,有两种一种是炉子本身就用氮气这样吹扫方便安全另一种用氮气瓶吹。如果没条件用空气吹扫吧,有很多厂都这么干也没什么。只要吹扫就行。个人观点。

签到天数: 1267 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-12-14 15:45:27 | 显示全部楼层
应该是先用助燃空气吹扫6分钟左右啊,就可以自动点火咯。不性别要氮气吹扫的。

该用户从未签到

发表于 2009-12-15 14:33:13 | 显示全部楼层
通常情况,无辐射管的烧嘴需要打开炉门、并打开助燃风机,为炉膛内换气(5倍)之后才点火的;用辐射管的同样会有先打开助燃风的。这些在点火系统中都会做好的,没做到那就是设计问题了。

该用户从未签到

发表于 2009-12-15 16:55:50 | 显示全部楼层
压缩空气吹扫和氮气吹扫是两回事。如果用氮气去把管道吹扫干净很不合算,成本太高了。再点燃烧嘴前一般的操作规程都要求进行置换,这是为了安全,安全第一。而且也要做爆破试验。

该用户从未签到

发表于 2009-12-15 19:38:34 | 显示全部楼层
又不是氢气,不需要。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-12-18 14:38:17 | 显示全部楼层
应该不用
烧嘴燃烧的时候本身就需要一定比例的空燃比

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-12-18 21:44:11 | 显示全部楼层
7楼的弟兄可否给大家共享一份燃气炉的说明书?

签到天数: 33 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-12-19 06:10:51 | 显示全部楼层
需要,为了安全非常有必要,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-30 20:38 , Processed in 0.061452 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表