热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 7146|回复: 8

[求助] 关于热处理炉温度控制和记录的问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-5-25 09:38:13 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
autom 发表于 2012-5-25 08:49
现实工厂里一般是1只热电偶,既接到温控仪上,也接到记录仪上,这样也可以用,而且一般误差也不会很大。但这 ...

一般来说,如果需要控温仪进行控温,记录仪进行记录温度,大都是热电偶接在控温仪表上,然后控温仪表的变送输出接到记录仪上。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-2-18 10:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位专家:

       有家单位要对我们的炉子进行审核,说要求炉子的温度控制和温度记录要相互独立,而且设置单独的过温保护。
因此需要温度控制器配置一个精确度较高的热电偶,温度记录仪要配置iyige 热电偶,可以相对精度低一些,另外在配置一个监测温度是否超限的热电偶;
      关于超温保护单独设立,我可以理解,但是温度控制和温度记录难道不可以用同一个偶么?这个偶不就是获取实际温度的么?为什么还要两个?这么要求是否合理?
     请教大家。
     谢谢。

签到天数: 44 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-2-18 23:07:53 | 显示全部楼层
是同一颗偶,不过是双芯的。

该用户从未签到

发表于 2009-6-17 15:09:33 | 显示全部楼层
一组热电偶测炉膛温度,控制加热元件,一组热电偶测工件温度,进行记录

签到天数: 2155 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-6-17 15:25:12 | 显示全部楼层
两支可以了,用三支有些浪费,不过普通K分度号热电偶也很便宜

该用户从未签到

发表于 2012-5-23 14:13:43 | 显示全部楼层
一根热偶一般只能接一台仪表。从理论上讲,把热偶看做是一个电压信号源,而且如果仪表的内阻为无限大,是可以接多台仪表的,但是实际上要考虑内阻不是无限大,而且是不同的阻值,1根热偶接到多台仪表上就可能会有误差产生。

该用户从未签到

发表于 2012-5-25 08:49:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 autom 于 2012-5-25 08:50 编辑

现实工厂里一般是1只热电偶,既接到温控仪上,也接到记录仪上,这样也可以用,而且一般误差也不会很大。但这样接还是不好的,人家提出来2只热电偶人别接到温控表和记录仪上也是有道理的。

该用户从未签到

发表于 2012-7-26 12:06:11 | 显示全部楼层
一组热电偶测炉膛温度,控制加热元件,一组热电偶测工件温度,进行记录
一般热处理炉是这样的

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-8-21 19:26:23 | 显示全部楼层
公司这样要求自然有他们的道理,这个不过分的,因为我现在也是个用户,不过你们可以做的到,一般情况是用一个双芯的偶,一个连接温控仪表,一个连接记录仪表,然后用一根单芯的偶用来测超温,这个没有问题吧,如果买方不同意的话,只能做三只偶,这样确实有点浪费,不过参考性更高。尤其是对于要求高的产品。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册