什么仪表可以控制炉温以每小时50度的速度降温?

[复制链接]

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-5-19 22:31:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
什么仪表可以控制炉温以每小时50度的速度降温?产品工艺要求这样

签到天数: 23 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2009-5-20 00:02:53 | 显示全部楼层

回复 1# sczgcjl 的帖子

可编程的数字表都可以

该用户从未签到

发表于 2009-5-20 08:01:42 | 显示全部楼层
仪表易找,炉子不多!

该用户从未签到

发表于 2009-5-20 08:06:11 | 显示全部楼层
可以分台阶降温。比如850-800,分几个台阶:850-840,8min;840-830,8min......
这样设置可以边降温,边加热。

该用户从未签到

发表于 2009-5-20 09:30:59 | 显示全部楼层
高温区还可以控制,到中温就不是仪表能控制的了,怕温度降不下来啊

签到天数: 323 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-5-20 09:34:20 | 显示全部楼层
实现速率升降温不单是仪表的问题,整个控制系统应具备这样的功能。

[ 本帖最后由 excellence 于 2009-5-20 09:35 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2009-5-20 11:35:29 | 显示全部楼层
同意楼上的,现在仪表很多都有两路输出,一组用于加热,另一组用于制冷,控制都不是问题,但整套设备的成本就不低哦

该用户从未签到

发表于 2009-5-20 13:14:36 | 显示全部楼层
仪表很多,但是实际控制起来有时候很难达到。

签到天数: 30 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2009-5-20 16:09:35 | 显示全部楼层
你的问题问得很奇怪,看是什么状态,什么设备了,如果你的设备保温性能非常好的话,就跟仪表没关系了,如果是常规设备,工艺需要的话,应该大部分数显设备都可以达到你的要求。

[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-5-30 18:37 编辑 ]

签到天数: 7 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2009-5-20 16:22:24 | 显示全部楼层
哦,对不起我们的炉子是一般的箱式炉,带PID功能智能仪表加接触器控温。不知可以实现。怎么搞。

[ 本帖最后由 stigershu 于 2009-5-30 18:36 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2009-5-22 18:14:14 | 显示全部楼层

加610970700

可以的,加块仪表就可以,一般炉子都可以,只是低温段有可能达不到要求而已,换块试试先

该用户从未签到

发表于 2009-5-28 12:49:10 | 显示全部楼层

回复 1# sczgcjl 的帖子

恐怕不好控制。