[求助] 井式渗碳炉超温

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-6-28 18:43:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
加热到设定温度920度后,下区处于保温状态,上区温度温度一直在上生(上区断电后还是上升),请问是什么问题?

[ 本帖最后由 山村 于 2009-6-28 19:01 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2009-6-28 19:45:47 | 显示全部楼层
考虑:1、加热惯性;
      2、热偶布局不合理;
      3、固态和可控硅是否出现问题;

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-6-28 21:29:45 | 显示全部楼层

回复 1# 刀头甜蜜 的帖子

上区断电后上升到多少度?
如果上升幅度不大则属正常,太大的话说明上下区功率分配不当。

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-6-28 22:16:59 | 显示全部楼层
上下区热电偶插倒了。

签到天数: 313 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-6-28 22:51:46 | 显示全部楼层
“下区处于保温状态,上区温度温度一直在上升”这种情况应该不是上下区热电偶插倒了,执行断电操作后,如果温度还是一直上升,说明虽然进行了断电操作,但实际上电源并没有被切断……

该用户从未签到

发表于 2009-6-29 06:34:59 | 显示全部楼层
上升幅度不大,是功率配置不当,热惯性造成。一直在升,可能是固态,可控硅,或者交流接触器失灵,造成电源不能被切断,一般情况下仪表不大可能出问题

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-6-29 07:59:28 | 显示全部楼层

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2009-6-29 15:14:58 | 显示全部楼层

回复 5# excellence 的帖子

您没有看仔细楼主的话。他只是说‘上区断电后还是上升’说的不是电流,而是温度。(说真的,我不相信楼主有你想的那么。。。呵呵~~),不是你说的那样“说明虽然进行了断电操作,但实际上电源并没有被切断……”

[ 本帖最后由 liruitu 于 2009-6-30 08:54 编辑 ]

该用户从未签到

发表于 2009-6-29 15:30:06 | 显示全部楼层

回复 1# 刀头甜蜜 的帖子

下区热电偶位置不对,已经从炉膛中出来了,将下区的热电偶向炉膛推一下即可,执行此操作后下区的温度肯定上升30度左右,不信你试试 :lol

签到天数: 931 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2009-6-29 21:49:12 | 显示全部楼层
应该是热电偶的位置布置不合理造成的。

签到天数: 313 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2009-6-29 22:00:18 | 显示全部楼层

回复 8# liruitu 的帖子

看不懂说的是什么意思。

签到天数: 123 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2009-6-29 22:03:29 | 显示全部楼层
下区热电偶的问题.或下区控温仪问题.下区实际温度已经超温.