楼主: ZWS-2006

氧探头怎么测量才知道他是否是属于正常工作

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-2-5 18:48:38 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
谢谢大家,学到了不少东西。

签到天数: 6 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-3-4 13:52:56 | 显示全部楼层
炉内多长时间停炉烧碳黑呢?如果光从氧探头说,那你有进行钢箔定碳吗?

该用户从未签到

发表于 2012-3-8 18:43:08 | 显示全部楼层
1做定碳,可以用钢箔渗透并称重或者用碳硫分析仪,也可以用红外分析。
2检查内阻,有的碳控表上带有测内阻功能,一般低于50千欧姆。
3检查探头灵敏度,将连接碳控表的氧毫伏值输出线脱开,并短接,然后将氧毫伏值输出线重新接上,观察恢复氧毫伏值所需时间,正常的不超过1分钟。
4检查氧探头是否漏气,人为关闭参比空气,如果氧毫伏值能保持几分钟则为正常,如果迅速下降,则可以认为探头内部瓷管漏气或大范围破裂。
5打开氧探头盖子,用万用表的mv档测氧毫伏值,比较仪表显示的氧毫伏值的差别,注意有的仪表上有氧毫伏值补偿。
6比较氧毫伏值与说明书后面的氧毫伏值-碳势对应表。看是否偏离很大。

该用户从未签到

发表于 2012-3-28 14:03:30 | 显示全部楼层
yanmingh 发表于 2007-5-21 15:49
看火啊,我向来都是根据火苗来校准氧探头的。

这个太太需要技术含量了啊,一般人真不会....

签到天数: 677 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2012-3-28 15:50:42 | 显示全部楼层
氧探头测量的是氧势,然后根据炉温、炉子气氛中CO含量计算得出碳势,因此有时氧探头是正常的,但是结果却并不正常,较简便的方法是用定碳片比对,然后定碳片用化学分析法测碳含量,因为称重法测定碳片需要一定的经验,否则误差也比较大。
以上只是个人使用中的一点体会。