热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 14732|回复: 7

岛电SR1/SR3系列温控器说明书全套

[复制链接]

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2007-5-21 09:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
岛电SR1/SR3系列温控器说明书全套
其中岛电SR1&SR3控制器产品手册(中文翻译).pdf为我翻译的,欢迎指正!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +20 贡献值 +20 收起 理由
孤鸿踏雪 + 20 + 20 感谢上传!

查看全部评分

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-2-14 09:24:21 | 显示全部楼层
SR3表MAN灯闪烁,是出现什么故障?

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

 楼主| 发表于 2012-2-14 12:50:45 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-2-14 09:24
SR3表MAN灯闪烁,是出现什么故障?

MAN灯闪烁表示仪表处于手动输出状态

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-2-15 09:34:26 | 显示全部楼层

这个命令都不见了,我不知道在哪里改.是表坏了吗?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

 楼主| 发表于 2012-2-24 07:53:39 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-2-15 09:34
这个命令都不见了,我不知道在哪里改.是表坏了吗?

仪表处于手动输出模式下不能使用自整定功能

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-2-24 08:42:34 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-2-24 07:53
仪表处于手动输出模式下不能使用自整定功能

关键是我要改成自动,这个命令找不到.

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

 楼主| 发表于 2012-2-24 08:49:32 | 显示全部楼层
秋天的风 发表于 2012-2-24 08:42
关键是我要改成自动,这个命令找不到.

按菜单键将仪表显示模式切换到输出显示状态(上排数字显示测量值,下排显示控制输出值)
然后按住ENT键不放直到MAN灯熄灭

签到天数: 1534 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-2-25 14:59:48 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-2-24 08:49
按菜单键将仪表显示模式切换到输出显示状态(上排数字显示测量值,下排显示控制输出值)
然后按住ENT键不 ...

按你的方法按住,一点反映也没有.一级菜单里面的手动/自动整定转换的命令也不见了(但右边的表有,右边的表用手动模式,是AT灯在闪).
总结了下,还是左边80元一个的表好用.

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-29 20:01 , Processed in 0.051418 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表