[求助] 关于西门子S7-300的问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-7-8 18:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
大家好,我们单位有台渗碳炉S7-300的通讯模块和上位机连不上了,下午测试了一下线路,线路没有问题,怀疑是通讯模块坏了,大家给个建议,有没有更好的方法去测试一下呢,由于本人对自动化方面不懂,希望大家能给予帮助!

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2009-7-8 18:41:44 | 显示全部楼层
你指的测试线路应该是指专用的通讯电缆线路吧?需要注意一下是终端电阻是否处于ON位置.
你指的通讯模块是指CPU上的呢,还是单独的通讯模块呢?
是走的PROFIBUS DP呢,还是MPI?
通常CPU上的BF和SF灯可以指示通信是否正常.
可以使用STEP7软件来诊断故障.如果是硬件故障可以直接显示在模块信息里

该用户从未签到

发表于 2009-8-19 17:16:59 | 显示全部楼层
先用STEP7检查一下硬件有无故障。