热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5785|回复: 13

[讨论] 闭式冷却塔在热处理上的应用

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2009-9-7 15:21:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们知道在对热处理淬火介质的冷却上,传统的方法主要是搅拌器自然冷却及板式换热器加开式冷却塔的组合冷却。
现在闭式冷却塔正逐步代替传统冷却方式,被更多的热处理公司接受并使用,在实际的使用过程中,我们对比了传统冷却方式与闭式冷却塔在热处理淬火液冷却上的效果等:
1. 自然冷却,效果差,受环境影响大,特别是在环境温度较高时很难达到冷却效果,这无疑影响了工作效率,且自然冷却,温度不稳定,这样也大大的影响了热处理工件的质量。我们的闭式冷却塔直接将淬火介质抽入塔内进行封闭式循环冷 却,保护了淬火介质不受污染。与自然冷却不同,淬火介质在闭式冷却塔的盘管内循环时发生强制热交换,并与水和空气形成饱和温热蒸汽,再由风机带走热量,从而使淬火介质降温,其冷却效果更明显,根据客户要求可达到温降5-25摄氏度。同时闭式冷却塔通过参数设定恒温以及报警系统,确保了冷却过程的稳定。
2. 板式换热器加开式冷却塔的组合冷却,需要挖水池,这种冷却方案成本高,介质—水换热,若板式换热器换热壁面一旦破损泄漏,冷却水渗入淬火介质中会污染介质,板式换热器内的管路比较狭小,容易引起堵塞。严重降低换热效率,增加运行成本。而我们的闭式冷却塔不需要挖水池,节约了水资源,节约占地空间;冷却工作只需我们一台设备就可完成,大大的降低了成本,也使冷却过程更直接方便。同时我们的设备错采用的变频技术使得冷却系统可以根据环境温度变化调节风机与喷淋量,控制风机与喷淋的启停,最大程度的实现冷却过程的高效,并最大限度的降低了客户在后续生产中的运行成本。
同时闭式冷却塔在中高频淬火机床的循环水冷却中,因其冷却介质全封闭式循环,不与外界基础,实现了循环水可用软水的可能。在运行中不产生水垢及杂质,更好的保护了设备的安全运作! 本帖最后由 sdust 于 2009-11-13 17:43 编辑

该用户从未签到

发表于 2009-9-25 21:14:20 | 显示全部楼层
有兴趣,请把资料发我的邮箱[


请使用论坛短消息! 本帖最后由 山村 于 2009-11-14 23:47 编辑

评分

参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
山村 -1 违规内容!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2009-9-25 22:54:44 | 显示全部楼层
我想用在排气管道上,降低排烟温度,资料请发



请使用论坛短消息! 本帖最后由 山村 于 2009-11-14 23:46 编辑

评分

参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
山村 -1 违规内容!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2009-11-13 16:43:14 | 显示全部楼层
我想降低淬火油槽温度,资料请发,


请使用论坛短消息! 本帖最后由 山村 于 2009-11-14 23:45 编辑

评分

参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
山村 -1 违规内容!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2009-11-14 20:34:29 | 显示全部楼层
有相关资料的话,也给我一份,正需要这个呢!

请使用论坛短消息。 本帖最后由 山村 于 2009-11-14 23:45 编辑

评分

参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
山村 -1 违规内容!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2009-11-25 21:30:23 | 显示全部楼层
我公司早就开始使用了。。。。。

该用户从未签到

发表于 2009-11-25 21:58:10 | 显示全部楼层
我想降低淬火油槽温度,资料请发,邮箱moon_cl@sina .com,谢谢

该用户从未签到

发表于 2009-11-25 22:35:25 | 显示全部楼层
好东西,能不能再简化一下,价格便宜点。

该用户从未签到

发表于 2012-4-14 13:27:21 | 显示全部楼层
要资料的直接QQ254266517

评分

参与人数 1热处理币 -6 贡献值 -5 收起 理由
djh088 -6 -5 违规内容!

查看全部评分

签到天数: 15 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-4-15 09:45:50 | 显示全部楼层
笔式冷却塔成本高也是事实

签到天数: 34 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2012-4-15 09:53:29 | 显示全部楼层
有兴趣,请把资料发我的邮箱[


该用户从未签到

发表于 2012-4-15 16:17:27 | 显示全部楼层
这么做可靠么?淬火过程 就会有氧化皮掉进油里,你抽到冷却器去,长久下去是否会堵塞盘管?
你这个设备就相当于只有1个循环 1次换热,那么油槽的油泵就必须扬程比常用的大很多

该用户从未签到

发表于 2012-4-15 21:31:23 | 显示全部楼层
hitlinbo 发表于 2012-4-15 16:17
这么做可靠么?淬火过程 就会有氧化皮掉进油里,你抽到冷却器去,长久下去是否会堵塞盘管?
你这个设备就相 ...


有过滤装置的 你看看我们的原理图

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-4-16 14:01:56 | 显示全部楼层
其实我觉得不管是换热器还是冷却塔,各有优缺点,重要的是和设备能匹配,看各个公司价值取向,想节能环保,又肯投资的,就搞个冷却塔,大点的还能够几个设备一起用,反之,你懂的。。。。。。。