是在使用alarm1链接到继电器线圈吗?怎么驱动其在200度以上自锁炉门。谢谢,急急急

签到天数: 2523 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-11-15 07:28:56 | 显示全部楼层
将ALAMR1设置成200度超高绝对值报警,将炉门上升的继电器线圈串联到这个ALARM1的常闭点不就可以了吗?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-11-15 20:35:40 | 显示全部楼层
2# stove

你好,请问怎么使用绝对值报警啊?谢谢,可以给我你的即时联络方式吗?
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2009-11-15 20:43:46 | 显示全部楼层
2# stove


不需要另加继电器?我的方法是将alarm1上面的两根线接到继电器的线圈上,然后接一对NC到门上,这样行吗?
回复

使用道具 举报

签到天数: 2523 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2009-11-16 06:15:50 | 显示全部楼层
3# diandi_001


我的联系方式在签名档里就有,只要电流符合要求,不需要另外加中间继电器