热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5156|回复: 8

[求助] 有关IPSEN控制面板报警

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-1-9 11:39:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
故障报警代码051M206.2    052M206.3    059M207.2  三个同时报警,有没有人知道这是什么故障,如何消除。谢谢

该用户从未签到

发表于 2010-1-9 21:41:17 | 显示全部楼层
直接找Ipesn服务部的刘强啊13817356794,一个电话就解决了,

签到天数: 2157 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-1-10 16:16:55 | 显示全部楼层
这些报警代码看文字毫无意义,估计是PLC的内部寄存器
得看了程序和说明书对照才知道!

该用户从未签到

发表于 2010-1-12 12:26:11 | 显示全部楼层
备用碳控仪有问题:
051 M206.2 - 碳势超出范围
052 M206.3 - 碳势超出上限值
059 M207.2 - 碳势低于下限值

评分

参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
丹尼尔 + 4 感谢回复!

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-1-17 15:47:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位。

该用户从未签到

发表于 2010-6-10 08:26:01 | 显示全部楼层
如果你有他们的PLC程序就一目了然了

该用户从未签到

发表于 2010-6-26 22:22:03 | 显示全部楼层
回复 2# 旁观者


    都几几年了啊刘经理早就不是IPSEN的刘经理啦!呵呵

该用户从未签到

发表于 2012-8-16 21:35:44 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2010-1-12 12:26
备用碳控仪有问题:
051 M206.2 - 碳势超出范围
052 M206.3 - 碳势超出上限值

请问你怎么知道的  你有相关的资料吗   我求  邮箱  85155021@qq.com

该用户从未签到

发表于 2012-12-15 21:14:10 | 显示全部楼层
loveqq 发表于 2012-8-16 21:35
请问你怎么知道的  你有相关的资料吗   我求  邮箱

第一版增加备用碳势控制器的PLC程序是我编制,你找一下在主炉触摸屏操作手册的附件部分有所有报警列表。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-13 02:35 , Processed in 0.050506 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表