热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5418|回复: 6

[讨论] 氧探头吹扫问题

[复制链接]

签到天数: 49 天

[LV.5]常住居民I

发表于 2010-4-13 07:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
最近看到一台井式炉,氧探头自动吹扫后,碳势急剧上升,而后变为零,从而导致当时的定碳试验失败。
氧探头吹扫是一个周期事件,如果每次都这样的话那就不受控了。请问是什么原因,如何改进?

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-4-13 10:27:09 | 显示全部楼层
这个问题,各人看法是因为设备的吹扫备有设计好,吹扫过程要越短越好,一般为90秒,恢复时间也要越短越好,好的设计,能够得到小的吹扫时间,恢复时间也会在5秒以内。在吹扫的时间段内,碳控系统要保持当前的输出状态,炉子内的气氛没有大的波动。

你所描述的是一个失败的吹扫设计。

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-4-13 10:30:16 | 显示全部楼层
要解决这个问题,一个是在碳控表里设置正确的恢复时间。再一个就是正确的设计吹扫用的空气系统,以在烧炭后获得最少的恢复时间。

该用户从未签到

发表于 2010-4-14 10:24:31 | 显示全部楼层
1,氧探头本身已经有积碳
2,催扫的气量小

签到天数: 745 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2010-5-5 14:31:34 | 显示全部楼层
请问:氧碳头是哪家生产的?

该用户从未签到

发表于 2010-5-5 17:08:03 | 显示全部楼层
吹扫和恢复期间碳势计算未锁定吹扫前的当前值。

该用户从未签到

发表于 2010-8-27 15:58:15 | 显示全部楼层
氧探头问题找俺们撒

评分

参与人数 1贡献值 -3 收起 理由
stove -3 灌水嫌疑!

查看全部评分