我单位真空炉的电控柜出问题了。求救。。。。。

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-7-7 08:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
前两天我单位这边下暴雨,车间进水,大约二十公分厚,不过不到一天就退掉了。我怕设备短路,晾了两天才开机,结果一开电控柜悲剧了,操作面板灯全不亮,经检查发现直流开关电源一个坏掉了,让电工一量,一个是没输出,一个竟然输出48V,可正常情况下应该是24V,于是打电话问售后,售后讲可以把电源换一下,然后再试一试,如果还是不行,就得逐线排查了。。。。。。

                请教各位大哥大姐:像直流电源开关坏掉,最好的办法是什么啊?有没有更快查验的方法?售后那边讲,如果派人至少得一星期以后。公司现在急啊。。。。。。。

该用户从未签到

发表于 2010-7-7 10:34:28 | 显示全部楼层
直流电源坏只能更换,没有其他办法。
需要注意的是在更换新的电源前,必须严格检查柜内采用直流电源供电的所有元件器及线路,保证无短路才可通电,否则难以保证换上新电源后马上又坏。进过水的元件器要用吹风机吹干才行。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-7 10:50:56 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen


   多谢您的指点。
        我的电控柜里面没有进水,电子元件最多也只是受潮,只是最下面的电线被水泡过,因为电线都是贴地面的。所以就怕这线电线在哪里出现了短路。

         请问:检查短路是要逐个排查电控柜上的每个接头么?打开电源后,会不会对PLC控制器有损坏?

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-7-7 10:51:40 | 显示全部楼层
回复 1# banyuduo


    你们公司要有厉害的电工,可以修下

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-7 22:26:58 | 显示全部楼层
回复 4# liruitu


    呵呵,这个让我很郁闷呐。。。。电工只会量个电压。。。。其它的不行。看来只能让设备公司那边派人过来修了。。。。。。唉

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-7-8 20:28:12 | 显示全部楼层
分开,端子板电线的用途,如,真空泵,电磁阀,还有直流回路,一一拆开单独测量是否有短路现象。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-10 10:51:23 | 显示全部楼层
冒了一个险,老总催得急,让直接换直流开关电源,结果,好了。万幸。

不过这两天又要大暴雨。。。。。。。郁闷呐。

该用户从未签到

发表于 2010-7-12 14:12:57 | 显示全部楼层
看来你们老总比厉害的电工还厉害!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-14 15:22:49 | 显示全部楼层
回复 8# Jasen


    唉,老总比谁都急,,催起来要人命,而且不听解释不管设备情况,。。。。。昨天直接干了一天一夜。。。。。。。快要顶不住了。