[讨论] 氧探头参比空气的大小对测量碳势是否有影响

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-7-27 20:10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
使用的氧探头要求的参比空气小于0.005MPa,如现有空气泵提供的参比空气为0.02MPa,是否会影响氧探头碳势的测量精度?

该用户从未签到

发表于 2010-7-27 20:22:40 | 显示全部楼层
回复 1# salvatore
参考杨工的贴子:http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=61893&extra=page%3D1

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-27 20:41:01 | 显示全部楼层
过去看了大家的观点,没有参比气会严重影响氧探头测量结果,但参比气的流量较大时对氧探头的测量结果影响较小,不知道我这样理解对不对。

签到天数: 243 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-7-27 23:12:35 | 显示全部楼层
参比气流量不宜过大,氧电势达到正确、稳定即可,

该用户从未签到

发表于 2010-7-28 06:41:17 | 显示全部楼层
回复 3# salvatore
最好是设置在厂家推荐的范围内。

该用户从未签到

发表于 2010-7-29 15:25:02 | 显示全部楼层
流量不足,使测量值愈来愈低。
流量过大,造成使用寿命的缩减。
压力过大,损坏氧探头。

评分

参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 赞同。

查看全部评分

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-29 21:56:50 | 显示全部楼层
近期现场使用的氧探头总是容易瓷管损坏,看来还是使用不当造成的。

该用户从未签到

发表于 2010-7-29 22:01:47 | 显示全部楼层
近期现场使用的氧探头总是容易瓷管损坏,看来还是使用不当造成的。
salvatore 发表于 2010-7-29 21:56

有没有高温状态下安装氧探头的情况?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-7-29 23:28:13 | 显示全部楼层
有过,这样易使瓷管损坏吗
一般要在多少温度下更换氧探头比较好?

该用户从未签到

发表于 2010-7-30 08:58:06 | 显示全部楼层
高温下安装氧探头的情况会经常出现,但是需要注意安装方法,伸入高温的炉内时不能速度太快。否则由于温度变化太快瓷管易于破裂。在安装时不能一下就装入高温的炉内,应以伸入一小段后保持2~3分种的方法慢慢伸入高温的炉内,整个安装过程应控制在10-15左右。
如果是快速的装入高温炉内,尽管不一定是马上损坏,但其使用寿命已大大下降。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-11-25 11:43:09 | 显示全部楼层
JASON所说极是,我拆洗过东方公司的氧探头,热装时要注意不被炙热气体灼伤,慢慢进,拆也是慢慢出,愚见