[求助] 求教安装电缆线面积要多大

[复制链接]

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2010-8-14 09:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我公司因生产业务忙,准备再加装设备,设备为爱协林多用箱式炉1T,共计600KW左右,需要安装配电柜,该怎样配置,请各位指教

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-8-14 10:03:42 | 显示全部楼层
一般按电流选择电缆,380V的话大概电流为900A
需要两根3*300的电缆线

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2010-8-14 11:00:40 | 显示全部楼层
谢了,两根3*240电缆线可以吗?

签到天数: 2358 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-8-14 12:06:48 | 显示全部楼层
回复 3# HXD138129
如果不是满负荷工作的话可以

该用户从未签到

发表于 2010-8-14 14:45:48 | 显示全部楼层
经验公式:p/3=线径,由于是主回路,放大20%,240的线足够了!

该用户从未签到

发表于 2010-8-14 17:46:10 | 显示全部楼层
共享:聚氯乙烯绝缘电力电缆直埋地敷设的载流量和明敷的载流量

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2010-8-14 19:48:17 | 显示全部楼层
谢谢楼上资料和大家见意,当然也要考虑懑负荷时状态

签到天数: 14 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-8-18 13:48:08 | 显示全部楼层
还要考虑距离和敷设方式

签到天数: 18 天

[LV.4]偶尔看看III

 楼主| 发表于 2010-8-19 21:35:37 | 显示全部楼层
大概50M,采用架空