[求助] GP-100电子管高频电源至少需要多大的变压器

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2010-9-1 22:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
请问各位前辈,老式的GP-100电子管高频电源至少需要多大的变压器(外部变压器),180KVA的变压器够不够?

签到天数: 1703 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-9-1 22:16:50 | 显示全部楼层
对于频繁启动电器,按照3倍启动电流计算,需要300KVA的变压器。

该用户从未签到

发表于 2010-9-2 14:07:03 | 显示全部楼层
180KVA的变压器够了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-9-11 20:05:41 | 显示全部楼层
回复 3# 叶公好龙


    谢谢

签到天数: 94 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-9-12 08:47:45 | 显示全部楼层
支持叶公好龙

该用户从未签到

发表于 2010-9-17 10:32:56 | 显示全部楼层
180KVA足足有余,还可以带一台回火炉,因为变压器的利用率高,千伏安可以理解为千瓦,另外变压器还有较强的短时间过载能力,一楼说的三倍是电机,对人有一种误解