热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
楼主: 热火

[讨论] 监控热电偶温度与控温热电偶温度偏差大,在20摄氏度

  [复制链接]

签到天数: 988 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-28 21:32:47 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
回复 40# Jasen
哦 有道理 我明天仔细排查一下 呵呵 然后告诉你结果

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 21:35:19 | 显示全部楼层
回复 39# 热火
热电偶正负互换没有必要,不能说明问题。
现在的问题是没有加入保护气时显示是正常的,我想可以认为热电偶和仪表都没有问题,所以才想让你接临时线看是否是干扰引起的。还是就是将二根热电偶的安装位置互换一下,看结果来确定炉内是否真的是二个位置有温差。还是外部的线路问题。

该用户从未签到

发表于 2010-9-28 22:06:43 | 显示全部楼层
赵工你好 我们也出现过类似的情况  打开热电偶盖子里面有水 换了热电偶以后时好时坏
最后换掉补偿导线 正常 炉子不同 不知道对楼主有没有参考的价值

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-9-28 22:41:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 liruitu 于 2010-9-28 23:03 编辑
回复  liruitu
我在热电偶端互换了下 结果反接后是乱码  不显示温度数据 仪表端没试试。
热火 发表于 2010-9-28 20:09


   我的意思是两组热偶线互换,可不是正负反接,正负极是不能接反的。以前发现一种情况:如果在热偶端和仪表端的补偿导线正负极同时接反,测得的温度比实际温度低
大概40-50度。不过我的意思是通过下图方法来判断是线的问题还是仪表的问题,由于热偶您已彻底更换,可以排除。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 988 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-9-29 20:33:39 | 显示全部楼层
回复 44# liruitu
您的意思我明白了。更换正如你的图示  更换后高的还是高 低的还是低,可以排除是表的问题了。但同时更换接线方向还没试过。补偿导线是有颜色区分的。红的为正黑的为负不是,这应该不会有错吧。即使有错同时接反有什么区别吗?是不是正负极的补偿导线材料是不一样所造成的啊?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-10-3 21:36:43 | 显示全部楼层
换一下补偿导线看看,也许就行了。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2010-10-3 21:41:28 | 显示全部楼层
冷端补偿的问题

签到天数: 988 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-10-5 19:30:42 | 显示全部楼层
回复 46# 邵立法
换了根补偿导线 结果还是外甥打灯笼——照旧啊!

签到天数: 988 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-10-5 19:33:33 | 显示全部楼层
回复 47# 邵立法
能否详细说明下是怎么个补偿问题?

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-10-8 17:15:08 | 显示全部楼层
回复 45# 热火


    你从哪端更换?仪表端还是热偶端?

签到天数: 988 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-10-8 21:30:05 | 显示全部楼层
回复 50# liruitu
从热电偶到仪表整根都换了

签到天数: 13 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2010-10-8 23:03:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 liruitu 于 2010-10-8 23:04 编辑

回复 51# 热火


    还是一样的结果?最好有照片

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2010-10-9 20:10:12 | 显示全部楼层
我们也碰到够这个情况,处理办法是把补偿导线的负极端接地。仅供参考

签到天数: 988 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-10-11 19:05:06 | 显示全部楼层
回复 53# jonchie
哦 你这个建议倒新奇 没试过

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2010-10-12 10:47:17 | 显示全部楼层
负端接地,不可以吧。相当于热电偶接地了。附近有没有高频设备。

签到天数: 988 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-10-13 20:24:19 | 显示全部楼层
回复 55# bai


    没有高频设备啊

签到天数: 988 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-10-13 20:37:51 | 显示全部楼层
如果热电偶内部的陶瓷片坏了一部分 会不会造成这方面的影响?

该用户从未签到

发表于 2010-10-14 09:39:53 | 显示全部楼层
回复 57# 热火


    肯定有影响啊。你门应该选的是东大的吧。

签到天数: 988 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2010-10-14 18:57:24 | 显示全部楼层
回复 58# lopht
肯定?是怎么影响的?我将接线端正极或者负极接地,读数并没有变化。如果有影响无非就是与外壳接触,这样等同于接地。要是正负极短接变化应该很剧烈 不是这样子的缓慢变化。

签到天数: 1713 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-10-14 19:34:05 | 显示全部楼层
温度偏差20摄氏度,搞了20天!爬了60楼!居然毫无结果!?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-11 00:46 , Processed in 0.059096 second(s), 18 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表