热电偶热点势是从测量端到参考端,经过补偿线再到仪表接线端,标准的表格上,参考端温度是0度,但是我们的参考端都是室温的话,怎么会标准呢?这问题我不是很懂,请问高手们

该用户从未签到

发表于 2010-10-24 18:11:35 | 显示全部楼层
热电偶的热电势是热电偶两端温度函数的差,一端叫工作端(测量端),另一端叫冷端(补偿端或者叫参考端)理论上测量温度是以冷端在零度为标准的, 但是,在平时测量时仪表是处于室温(环境温度)下的,由于冷端不为零度,会造成热电势的差减小,使测量出现误差,因此在冷端就需要有补偿措施,这称为冷端温度补偿 。
冷端补偿一般是采用在冷端串联由热电阻构成的电桥。在冷端温度(环境温度)变化时,热电偶产生的热电势将发生变化,而此时电桥中的热电阻阻值也发生变化,同时电桥的输出电压也发生变化。只要参数选择合适,电桥产生的电压正好与热电势随温度变化而变的量相等,使得热电偶测量回路的总输出热电势正好为测量的温度值。这就是热电偶的冷端补偿原理。
目前的温度控制仪表内部热电偶输入端均带有冷端温度补偿功能,所以,在外部是看不到冷端补偿电路的。

评分

参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持

查看全部评分

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2010-10-25 16:32:20 | 显示全部楼层
本帖最后由 shbjh 于 2010-10-25 16:34 编辑

楼上的Jasen 已经说的很清楚了。补充一下,有些要求严格的场合,比如作为检验用的仪表,冷端是有热电阻电路测量温度的(在接线柱上贴着),我见过这样的仪表,一般情况下没有人把温度弄得这么精确,一般的仪表好多时候,就是设定一个固定值,这个东西好像也不是用户可以更改的,菜单里没有。

评分

参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持

查看全部评分

签到天数: 2355 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2010-10-25 16:40:54 | 显示全部楼层
一般都自带自动补偿功能了,但也有一些允许外接外部补偿。

该用户从未签到

发表于 2010-10-25 19:53:06 | 显示全部楼层
冷端是有热电阻电路测量温度的(在接线柱上贴着),
shbjh 发表于 2010-10-25 16:32

以前见到过,有不少仪表都是这样的。好象已经有很长时间未曾重温了。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2010-10-27 17:18:35 | 显示全部楼层
谢谢大家的意见

该用户从未签到

发表于 2010-11-10 08:14:06 | 显示全部楼层
现在的仪表一般都带冷端补偿