紧急求救,望高手准确解答!!真空炉保温开始时间

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-4-15 13:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
单位一台进口的GM卧式真空炉,两区控温 ,PC端设定温度为1180   但是PC端的过程值1个区为1179    另一个区为1176 时就开始保温了     领导施压啊     希望高手解答一下 这究竟时怎么回事?   检测过了  所有的仪表   热电偶都正常

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-4-15 13:19:49 | 显示全部楼层

真空炉保温开始时间

单位一台进口的GM卧式真空炉,两区控温 ,PC端设定温度为1180   但是PC端的过程值1个区为1179    另一个区为1176 时就开始保温了     领导施压啊     希望高手解答一下 这究竟时怎么回事?   检测过了  所有的仪表   热电偶都正常

评分

参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
stove -5 重复发帖!

查看全部评分

签到天数: 8 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2011-4-15 14:21:38 | 显示全部楼层
这是正常的,可能仪表设置了缓冲

该用户从未签到

发表于 2011-4-15 20:02:53 | 显示全部楼层
回复 1# huojunjie035
这个是正常的,一般设计程序时会考虑升温结束标志,此标志较常用的有设定值减1度或者2度,如一区的温度是正常现象。二区减4度进入保温段有点太早。建议向设备厂家询问详细参数。应该是二个加热区都达到设定值减1度或者2度后再进入保温段较理想。
另一个可能此程序设计成二个区实际值达到SP-4度为开始保温。

签到天数: 2354 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-4-15 21:39:03 | 显示全部楼层
这个保温时间的算法对工艺影响不是很大。
可以通过修改程序来调整。
重点是考察第一次加热到1180度时的上下波动幅度。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-4-15 23:06:57 | 显示全部楼层
回复 2# hua1984336


    这不正常啊!!差了这么多温度

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-4-15 23:15:19 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen


   用了几年时间了,之前没有这种情况的

该用户从未签到

发表于 2011-4-16 18:35:08 | 显示全部楼层
回复 4# huojunjie035
检查一下参数配置是否有人改动过。

签到天数: 291 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2011-4-16 19:37:48 | 显示全部楼层
仪表本身有PID控制过程,不可能到设定值时,才开始减小 功率。

该用户从未签到

发表于 2011-4-16 23:16:39 | 显示全部楼层
三楼说的没错,你把电流参数调敏感一些就好,不知道会不会?一般请供应商调

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-4-17 12:30:34 | 显示全部楼层
这是一个过程控制的设定值的问题,PC控制的温度和仪表显示的温度是否一致同步,仪表电工一般都会调整的

该用户从未签到

发表于 2011-4-18 14:31:33 | 显示全部楼层
关键看PC的设定值是通过什么方式给到温控器的 目前用的较多的是模拟发送和通讯,一般在干扰不很厉害的情况通讯方式不会产生这样的问题,出现这样问题较多的时候是模拟发送模式,可以在PC或仪表上调整