EUROTHERM 2408碳控仪表修正值怎样修正?如:设定0.40%,显示值0.40%,但产品做出来表面微脱碳,现想在碳探仪表上修正一下,让设定和显示还是0.40%,产品合格。

该用户从未签到

发表于 2011-7-4 16:42:49 | 显示全部楼层
回复 1# xiyuan
先做定碳试验,然后根据结果再修正。没有依据按什么来调整?

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-7-5 00:30:44 | 显示全部楼层
该仪表有说明书,请参阅修正。

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-7-6 10:22:37 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen

定碳试验已经做,就是不知道用仪表怎么修正。

签到天数: 2357 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-7-6 10:36:33 | 显示全部楼层
回复 4# xiyuan
可以直接设置过程值偏移OFS或改变CO含量GAS的方法来校准碳势显示值
建议设置GAS值

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

签到天数: 10 天

[LV.3]偶尔看看II

 楼主| 发表于 2011-7-7 14:20:45 | 显示全部楼层
回复 5# stove

谢谢老师!非常感谢您上传的信息让我知道怎样去修正。