氧探头上的串行是什么意思?
SERIAL#:107008 代表什么?
氧探头说明书上要求氧探头插入炉膛深度为50-100mm,如果插入过深会有什么不良吗?

该用户从未签到

发表于 2011-9-3 19:06:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2011-9-3 19:07 编辑

SERIAL#:107008 可能是厂商产品生产序列号。
氧探头插入过深对于探头本身应该不会有什么不良影响,关键是探头端部应安装在炉内气氛循环较好的位置。同时要注意设备的有效装炉空间,这个区域一般比装料尺寸(料盘的长度和宽度,装料高度)稍大,安装氧探头时最好不要进入此区域,以免装料不当而引起的碰撞,损坏探头。

签到天数: 679 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-9-3 20:55:44 | 显示全部楼层
谢谢楼上专家的回复。
我公司几个月前新购一台网带炉,采用氮甲醇保护气,比例为1:1,炉内的CO含量约为20,但是碳控仪表上的CO值设定为9时炉内碳势与氧探头示值一致。(炉内碳势采用 定碳片检测,称重法与测含碳量二种方法结果基本一致)不明白是哪里出了问题。

该用户从未签到

发表于 2011-9-5 10:37:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2011-9-5 10:38 编辑

影响碳势计算结果主要因素由温度、氧探头mV值和CO含量,既然是氮甲醇气氛而且明确了CO的含量,碳势校正时不应通过调整CO的含量来进行。建议查找温度、探头测量值是否有偏差,或者通过校正温度和氧探头mV值,或者直接设置碳势的偏差来校正。不建议采用调整已肯定是正确的参数来校正碳势。

签到天数: 679 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-9-5 12:03:38 | 显示全部楼层
这条网带炉是今年4月安装5月开始生产,公司没有设备方面的专业人员,厂家不愿找原因,我是负责质量的,对设备不是很懂,因此请教各位专家。

签到天数: 2159 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-9-8 06:44:29 | 显示全部楼层
串行?你说的是串号吧,也就是序列号,简称SN

签到天数: 679 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-9-8 08:24:40 | 显示全部楼层
stove 发表于 2011-9-8 06:44
串行?你说的是串号吧,也就是序列号,简称SN

谢谢回复。对这个我是外行,不明白其中的含义。

签到天数: 96 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-9-18 00:28:45 | 显示全部楼层
串号是厂家用来追溯产品的产品身份证号。
插入长度50~100mm应该要遵守,少于50mm测量可能会有问题。超过100mm分两种情况

如果探头是垂直安装,一般是炉顶安装或者炉盖安装,这时候,超过100mm是没有问题的,对探头本身没有影响。
如果探头是水平安装的,必须要保证不超过100mm为宜,因为耐热钢在温度高的时候,机械性能会变差,如果插入长度过长,由于重力的作用,探头会下垂变型,又可能会引起探头失效。

签到天数: 679 天

[LV.9]以坛为家II

 楼主| 发表于 2011-9-19 07:14:51 | 显示全部楼层
再次谢谢各位专家的解答!

签到天数: 995 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-9-19 08:03:29 | 显示全部楼层
生产日期和生产厂家此种产品的总数量
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-5-15 03:29 , Processed in 0.050349 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表