[求助] K型,N型热电偶怎样才能互用?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-9-19 14:07:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们单位有三台SECO/WARWICK真空炉,型号是2.0VP-4066/72HV,N型热电偶坏了,国外的备件,没这么快到货,老板要求我们使用库房现有K型热电偶替代,量程都是1300℃的,请问大家,能否换吗?需要改啥参数不?谢谢了。jarocsc@sina.com

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-19 14:16:52 | 显示全部楼层
补充问题,热电偶是直接进PLC的,更换成K型热电偶以后,需要更改程序吗?谢谢了

签到天数: 931 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-9-19 17:36:10 | 显示全部楼层
热电偶用的是PLC的模拟模块,每种分度号的热电偶要有相对应的模块。所以不只是要改程序,还可能要换模块。具体的还请有关专家解答!

该用户从未签到

发表于 2011-9-20 11:57:03 | 显示全部楼层
需要更改PLC程序中的输入类型,还有补偿导线也要换成K型的

该用户从未签到

发表于 2011-9-20 12:07:03 | 显示全部楼层
K型热电偶替代,量程都是1300℃     是否搞错?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-20 12:58:49 | 显示全部楼层
1300℃的K型热电偶,有这么高温度的,国外的东西,采购周期都长,老板才想着要我们用现有库存顶替......

该用户从未签到

发表于 2011-9-21 09:24:06 | 显示全部楼层
我有点不信,你长期用1200度试试,肯定不行,材料性质决定   正规国产的短期也能顶一下

签到天数: 2159 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2011-9-21 09:37:19 | 显示全部楼层
有些PLC是需要在硬件上跳线并且在程序中改输入类型的,另外所使用的补偿导线也不一样。K分度号通常都是在1000度以下使用。1200度以上建议使用S或R分度号热电偶

该用户从未签到

发表于 2011-9-21 10:31:26 | 显示全部楼层
K型热偶理论测量范围能到1300度,只要你的铠装材料允许就行!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-9-21 10:33:04 | 显示全部楼层
  好的,谢谢大家了