[讨论] 大家来讨论和分析一下这个案例

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-10-8 14:16:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
早上6:42,由操作工打来电话,报告说:3#号多用炉某产品渗碳,6:15完成排气和升温开始强渗,但碳势上升缓慢,而且目前碳势停留在0.97(工艺设定碳势为1.15)上不再上升,触摸屏显示运行状态为自动模式,且处于“丙烷通、平衡空气停”的状态,疏通丙烷通入炉膛的管道,一切正常,人工吹扫氧探头(氧探头烧炭),碳势下降至0.40,便不再下降,大家分析一下,原因何在?

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-10-8 14:33:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhang 于 2011-10-8 14:34 编辑

“疏通丙烷通入炉膛的管道,一切正常”
是碳势不正常丙烷管道正常还是疏通丙烷通入炉膛的管道后碳势正常?

签到天数: 98 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-10-8 14:33:45 | 显示全部楼层
平衡空气停了,氧探头就测不准了。氧探头测量是以空气为对照的,也叫参比空气,具体流量有规定(马拉松氧探头说明书上有,具体多少我也忘记了)。你的具体情况估计是探头积碳了,拿出来用压缩空气吹扫一下即可

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-8 15:38:16 | 显示全部楼层
zhang 发表于 2011-10-8 14:33
“疏通丙烷通入炉膛的管道,一切正常”
是碳势不正常丙烷管道正常还是疏通丙烷通入炉膛的管道后碳势正常?

抱歉啊,丙烷输送管道正常、畅通无阻

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-8 15:39:38 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2011-10-8 14:33
平衡空气停了,氧探头就测不准了。氧探头测量是以空气为对照的,也叫参比空气,具体流量有规定(马拉松氧探 ...

“平衡空气停了,氧探头就测不准了”
     应该是参比气停了,氧探头就测不准了吧?

签到天数: 98 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-10-8 15:48:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-8 15:39
“平衡空气停了,氧探头就测不准了”
     应该是参比气停了,氧探头就测不准了吧?

那你的平衡空气指的的是什么呢?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-8 16:06:50 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2011-10-8 15:48
那你的平衡空气指的的是什么呢?

在氧探头可控渗碳中共有三种空气,1. 平衡空气,是直接通入炉膛而用于降碳势的,又称为工艺空气;2. 烧炭空气,是通过氧探头锆管与保护管夹层空间通过氧探头窗口进入炉膛的,用于氧探头吹扫(或者说是烧炭)的,又称为吹扫空气;3. 参比气又称基准气,是通入氧探头锆管内腔用于碳势测量基准的。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-8 16:09:31 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2011-10-8 15:48
那你的平衡空气指的的是什么呢?

因为炉膛达不到工艺设定碳势,所以平衡空气才会处于截止(停)、而丙烷通的状态,这不符合逻辑吗?

签到天数: 153 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-10-8 17:14:45 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-8 15:38
抱歉啊,丙烷输送管道正常、畅通无阻

同样的问题也遇到过,怀疑是氧探头问题,换了新氧探头仍然是碳势升不到设定值,换了台碳控仪后正常,送厂家修理检测结果是碳控模块坏。还有一种情况,如风机坏,也会有此现象。

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!

查看全部评分

签到天数: 98 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-10-8 17:34:08 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-8 16:09
因为炉膛达不到工艺设定碳势,所以平衡空气才会处于截止(停)、而丙烷通的状态,这不符合逻辑吗?

哦,知道了你指的是加到炉膛里的空气!碳势不到当然不会加空气

签到天数: 98 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-10-8 17:38:07 | 显示全部楼层
我的经验是取消平衡空气控制碳势控制更稳定!

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-8 17:52:12 | 显示全部楼层
microsoft 发表于 2011-10-8 17:38
我的经验是取消平衡空气控制碳势控制更稳定!

不明白你的意思,有“取消平衡空气控制碳势控制”方法吗?是激光分析仪吗?

签到天数: 531 天

[LV.9]以坛为家II

发表于 2011-10-8 19:40:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 cnszgong 于 2011-10-8 19:55 编辑
孤鸿踏雪 发表于 2011-10-8 17:52
不明白你的意思,有“取消平衡空气控制碳势控制”方法吗?是激光分析仪吗?


平衡空气控制碳势控制---大概的意思就是说 只依靠电磁阀控制富化气的打开关闭。在碳势保持一定值时是可以这么做的。但是有一个阶段是不能这么做的。就是如果由强渗阶段转入扩散阶段的话。必须打开“工艺”空气,使碳势快速降到扩散碳势。另外降温阶段也需要“平衡”空气。
出现楼主说的这种现象时,首先检查丙烷管路是否有渗漏,炉压是否正常。然后调节参比气流量,看氧探头毫伏值变化情况。确定是否是氧探头故障。
还可以通过实际定碳检验炉内碳势情况

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2011-10-8 22:10:35 | 显示全部楼层
和这个问题 有点相似 却又不同:
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... hlight=%CC%BC%CA%C6

签到天数: 220 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-10-9 18:30:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 aaron01 于 2011-10-9 18:31 编辑

应该是氧探头上积了很多炭黑,才引起的氧探头测量出错,杨工,估计你这炉产品碳化物要超差了。
当时如果马上采取措施的话,或许还能挽救,时间太长就不好办了。

签到天数: 116 天

[LV.6]常住居民II

发表于 2011-10-9 18:56:36 | 显示全部楼层
如果杨工能够确认炉压没有问题(也就是设备因素)的话,那么就是探头的事情了!

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2011-10-9 20:22:08 | 显示全部楼层
从探头人工烧碳时碳势只下降至0.4后不再下降的情况来分析可能是探头已损坏或者是探头积碳相当严重。建议杨工将探头拿出来检查炉气进气孔是否被碳黑堵塞。

评分

参与人数 1热处理币 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!

查看全部评分

该用户从未签到

发表于 2011-10-9 23:06:39 | 显示全部楼层
出现这种情况首先应检查丙烷是否正常通气,有可能是丙烷压力不足使碳势不能上升。
如果氧探头烧碳后只能下降到0.4而不再下降,可能有三种可能:1,氧探头故障。
2,氧探头烧碳空气流量大小是否正常足够。3,氧探头烧碳时间长短是否正常。

签到天数: 165 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-10-10 07:20:00 | 显示全部楼层
我司也出现过这种情况,和丙烷质量可能有关吧。

签到天数: 165 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-10-10 16:21:09 | 显示全部楼层
应该是探头部分被碳黑堵死了,拆下探头清理一下就行.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册