热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3301|回复: 3

[求助] 专家们记录仪某个时间段乱打点

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-10-21 09:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我们使用的燃气炉,在这最近的两炉保温过程中出现了这种现象,固定的5号点出现乱打温度的现象,时间约为10分钟。10分钟后恢复正常。比如说10:00整温度全部达到300度保温一小时。到11:00  5号点温度变为100度,约11:10分结束,然后恢复为300度。请问是什么原因啊?

签到天数: 1264 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2011-10-21 11:40:16 | 显示全部楼层
那估计是热电偶到仪表之间的补偿导线接触不好的原因,可以查一下。

该用户从未签到

发表于 2011-10-21 13:05:18 | 显示全部楼层
做如下测试:
1, 取下补偿导线在记录仪的接线,用电线短接输入端。观察记录仪的运行状态。
2, 恢复补偿导线在记录仪的接线,在热电偶处断开补偿导线并将其短接。同时观察记录仪的运行状态。
根据结果可以判断出记录仪、补偿导线和热电偶哪个有问题。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-10-21 14:09:01 | 显示全部楼层
又紧了下补偿导线,再看看
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-24 05:01 , Processed in 0.043952 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表