热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3651|回复: 6

炉温稳定度技术条件

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-10-25 09:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 浪翻云 于 2012-6-7 02:03 编辑

我查阅了各种炉型的国标炉温均匀性技术要求(虽然有些炉型根本没有国标),但是炉温稳定性(又称炉温控制精度),各种热处理设备是如何要求的呢?为什么各种炉型的设备技术要求,很少提及呢?
相关国标定义,炉温稳定性:炉子到达了炉温稳定状态时,炉温波动的幅度。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-11-2 23:07:27 | 显示全部楼层
我理解:比如控制段炉温设定是900度, 实际这个温度在控制表上显示是在895-905波动, 那炉温的控制精度正负5度。单现在的控制系统,把采样周期延长,实际显示的炉温波动就会变小。

SAT和TUS,与控制精度不是同一个概念。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2011-11-3 22:15:19 | 显示全部楼层
谢谢,楼上的参与。但是您所言的是大家熟悉的东西,请问大家有相对全面一点的标准来介绍“炉温稳定度”吗?如果没有合而为一的标准,那么分标准有哪个师傅收集的吗?国外的标准也可。

签到天数: 147 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-11-4 09:41:04 | 显示全部楼层
比如控制段炉温设定是900度, 实际这个温度在控制表上显示是在895-905波动, 那这是对的,对于仪表,他有一个自己的检测精度,俗称几级仪表,也称仪表控制精度。这实际上反映了仪表的性能参数

签到天数: 147 天

[LV.7]常住居民III

发表于 2011-11-4 09:42:43 | 显示全部楼层
如果输出采取调功方式,实际显示的炉温波动就会变小。能大大提高炉温的均匀度

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2011-12-16 20:59:54 | 显示全部楼层
调功可以明显减少温度波动

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2011-12-21 16:36:20 | 显示全部楼层
其实把风的循环解决了。问题也就基本上不存在了