[求助] 500KW和600KW中频机要选多大的铜线?

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2011-11-12 10:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
500KW和600KW中频机要选多大的铜线?

该用户从未签到

发表于 2012-2-10 12:00:39 | 显示全部楼层
最好用厚铜带,功率太大一般的铜线代价高而且损耗大!

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-2-10 13:50:07 | 显示全部楼层
380V的进线  用2根150平方的电缆并

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-2-10 16:07:34 | 显示全部楼层
输入:
500KW使用   单根120mm²  零线40mm²
600KW使用   单根150mm²  零线50mm²
输出:
我不知道你是什么样的炉子,所以不能回答。