热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 6729|回复: 12

谁有欧陆2408f的简易操作说明书

[复制链接]

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-1-7 15:38:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
谁有欧陆2408f的简易操作说明书,论坛里有不少2400系列的原始厂家的说明书,但暂时还看不懂。现在炉子温度和碳势出现偏差,想修正一下,但不知这两个修正参数在仪表的哪个地方(那说明书看不懂),所以求助一下谁有简易的操作说明,如何进去?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-1-8 13:08:27 | 显示全部楼层
就是温度修正和碳势修正分别对应哪个菜单里的哪个值?

该用户从未签到

发表于 2012-1-8 15:58:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2012-1-8 16:22 编辑
shenghuoyiyi 发表于 2012-1-8 13:08
就是温度修正和碳势修正分别对应哪个菜单里的哪个值?


你是想修正碳势控制器中的温度和碳势二个参数?还是分开的温度和碳势二个不同的控制器?
温度修正进入全参数等级,进入IP菜单,用Ofs1参数修正,输入正负数值后直接加减当前温度。
碳势修正进入 ZIRC菜单,用GAin参数修正,此参数与当前计算的碳势结果为系数关系。如当前显示碳势为0.9时,GAin设置为1.1时,修正后的碳势就为0.99;
进入不同等级的操作方法请参考说明书第三章“访问等级"的相关内容。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-1-8 16:36:38 | 显示全部楼层

本帖最后由 shenghuoyiyi 于 2012-1-8 16:45 编辑
Jasen 发表于 2012-1-8 15:58
你是想修正碳势控制器中的温度和碳势二个参数?还是分开的温度和碳势二个不同的控制器?
温度修正进入 ...


分开的两个控制器,一个控制炉温,一个控制碳势,谢谢。那2408F碳势控制器的温度修正又在哪里?从说明书上看没ZIRC菜单这么个菜单(本人还没进仪表看过是否真有这么个菜单)

该用户从未签到

发表于 2012-1-8 17:20:18 | 显示全部楼层
shenghuoyiyi 发表于 2012-1-8 16:36
分开的两个控制器,一个控制炉温,一个控制碳势,谢谢。那2408F碳势控制器的温度修正又在哪里?从说明书 ...

通常情况下碳势控制器的温度信号也是接在IP通道的,可以通过修正IP菜单下参数实现。
2408或者2404碳势控制需要专门软件版本的支持,标准说明书上没有讲到这部分内容,附件是2400碳势控制附加技术说明。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

评分

参与人数 1热处理币 +5 收起 理由
djh088 + 5 感谢支持!

查看全部评分

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-1-8 17:55:11 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-1-8 17:20
通常情况下碳势控制器的温度信号也是接在IP通道的,可以通过修正IP菜单下参数实现。
2408或者2404碳势控 ...

谢谢高人,设备供应商没给这东西

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-1-9 19:14:15 | 显示全部楼层
您好,我再问一下,今天我想进入2408的菜单。按照供应商的方法,就是断电后再上电,然后按转换键,可就是进不了菜单,包括任何菜单都进不了,本来还想找密码菜单的,你们是怎么弄的?

该用户从未签到

发表于 2012-1-9 19:51:06 | 显示全部楼层
按换页键(左侧第一键),显示ACCS后按转换键(左侧第二键),
显示CODE后输入1再按转换键,显示PASS为输入密码正确,
再按一次转换键,第一行显示TOGO. 第二行会显示操作等级,用上下键可选择 OPER, FULL, EDIT和CONF不同的等级。再按换页键就可以进入不同等级的菜单。
仪表初始密码是1, 如果你的供应商改了密码则无法通过CODE操作,也就无法进入相应等级的菜单。需要用iTools软件与仪表通讯上传数据后才能看到密码。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-1-9 20:00:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 shenghuoyiyi 于 2012-1-9 20:04 编辑
Jasen 发表于 2012-1-9 19:51
按换页键(左侧第一键),显示ACCS后按转换键(左侧第二键),
显示CODE后输入1再按转换键,显示PASS为输入 ...


关键是按换页键没有任何反映,怎么也不显示ACCS。不管是按一次还是一直按着不动,一直只显示实际温度和设定温度画面

该用户从未签到

发表于 2012-1-9 20:08:46 | 显示全部楼层
shenghuoyiyi 发表于 2012-1-9 19:14
您好,我再问一下,今天我想进入2408的菜单。按照供应商的方法,就是断电后再上电,然后按转换键,可就是进 ...

友情提示:
很高兴可以在论坛相互交流学习,如果你对仪表操作不是很了解,建议不要随意操作正常运行的设备上的仪表。进入配置菜单后按上下键就可能修改仪表的功能配置,较易误操作而改变了仪表的功能而使设备无法使用。请确定有把握后再作相应的操作。

该用户从未签到

发表于 2012-1-9 20:26:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2012-1-9 20:32 编辑
shenghuoyiyi 发表于 2012-1-9 20:00
关键是按换页键没有任何反映,怎么也不显示ACCS。不管是按一次还是一直按着不动,一直只显示实际温度和 ...


ACCS菜单是不能通过配置隐藏的,可能是仪表的换页键有问题了。是二个控制器都没反应吗?

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-1-9 20:38:51 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-1-9 20:26
ACCS菜单是不能通过配置隐藏的,可能是仪表的换页键有问题了。是二个控制器都没反应吗?

一样,明天再咨询厂家了

该用户从未签到

发表于 2012-1-9 20:52:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2012-1-9 20:54 编辑
shenghuoyiyi 发表于 2012-1-9 20:38
一样,明天再咨询厂家了


将仪表断电;
按住“向上”和“向下”键的同时通电,可直接进入配置等级的密码输入页面。初始密码是2, 如果不能进入则需要向厂家要密码。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-27 05:05 , Processed in 0.063417 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表