[求助] 请教PXR9温控器保温温度的设置方法

[复制链接]

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-2-5 21:42:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
如题,本人愚钝,看了几遍的说明书(共四页很大张的那种),就是找不到保温温度的设置方法。我厂的型号是PXR9TEY1-5W000-C配有一台TCW-32A做触发器,驱动双向可控硅工作。还有一个问题:富士表输出的4~20mA电流是温度变送信号,还是调节控制信号?

签到天数: 2158 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-2-6 07:12:59 | 显示全部楼层
你这个型号是带斜坡-保温功能的,设置斜坡-保温请参考说明书6-5.
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 51562&fromuid=2
你所说的4-20mA是指控制输出,你这个型号不带温度变送输出功能

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-2-6 16:27:46 | 显示全部楼层
不清楚你的那个TCW-32A触发器什么类型?是4-20ma输入么?

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-2-7 11:19:06 | 显示全部楼层
jsst 发表于 2012-2-6 16:27
不清楚你的那个TCW-32A触发器什么类型?是4-20ma输入么?

谢谢!是4-20ma输入的,型号是TCW-32AZK3

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-2-7 11:22:05 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-2-6 07:12
你这个型号是带斜坡-保温功能的,设置斜坡-保温请参考说明书6-5.
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=re ...

什么是斜坡-保温功能?我的退火工艺,只要求从常温升到850度,然后保温一段时间即可。请问这样怎么设置?

签到天数: 2158 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-2-7 11:51:55 | 显示全部楼层
sfc 发表于 2012-2-7 11:22
什么是斜坡-保温功能?我的退火工艺,只要求从常温升到850度,然后保温一段时间即可。请问这样怎么设置?

就是可以设置自动升温曲线,控制升温的速度和保温的时间。

该用户从未签到

发表于 2012-2-7 12:35:12 | 显示全部楼层
sfc 发表于 2012-2-7 11:22
什么是斜坡-保温功能?我的退火工艺,只要求从常温升到850度,然后保温一段时间即可。请问这样怎么设置?

SV1为斜坡、保温第一目标值,设为850;
TM1r 升温至850度的时间;
TM1S 第一保温区时间,这里输入你的保温时间。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-2-7 15:22:02 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-2-7 12:35
SV1为斜坡、保温第一目标值,设为850;
TM1r 升温至850度的时间;
TM1S 第一保温区时间,这里输入你的保 ...

谢谢指教!可是我厂升温至850度的时间是不固定的,装料多升温就慢,装料少升温就快,是否可以不设置?有什么方法可以解决这个问题?

该用户从未签到

发表于 2012-2-8 09:42:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 Jasen 于 2012-2-8 09:46 编辑
sfc 发表于 2012-2-7 15:22
谢谢指教!可是我厂升温至850度的时间是不固定的,装料多升温就慢,装料少升温就快,是否可以不设置?有什 ...


要自动执行你说的功能,仪表接线和配置等可能需要做较大的改动,不清楚你的系统是怎么设计的,可以用下面的方法试试:
将用户功能键设置为斜坡、保温的启动和保持。
斜坡时间设置成较短的时间,如1分种。
运行程序,1分种后当温度设定值变为850度时,按下用户功能键暂定程序运行,等待实际炉温上升至850度后再按一次用户功能键从新启动程序。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

 楼主| 发表于 2012-2-8 09:57:13 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-2-8 09:42
要自动执行你说的功能,仪表接线和配置等可能需要做较大的改动,不清楚你的系统是怎么设计的,可以用下 ...

原来的接线是这样的:(见下图上面的表是PXR,下面的是TCW-32AZK3)。现在其中PXR表坏了,现在买了新的。不知道怎么设置。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?免费注册

x

该用户从未签到

发表于 2012-2-8 12:34:25 | 显示全部楼层
sfc 发表于 2012-2-8 09:57
原来的接线是这样的:(见下图上面的表是PXR,下面的是TCW-32AZK3)。现在其中PXR表坏了,现在买了新的。不 ...

仪表设置需要按电气原理图的设计要求配置,图片是看不到这些的。
看图片有二台仪表,如果都是用于控温的(可能是控制不同的加热区),可以按没换的仪表参数来设置新仪表。