热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5003|回复: 12

[讨论] 中频连续感应加热中的温度测量及其PLC控制

[复制链接]

签到天数: 973 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-3-1 10:33:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
钢管、圆棒等采用中频连续感应加热进行调质,采用双色红外测温仪测温,由于工件在移动(测温点在变),测温点的工件表面状况以及周围环境等,都会对温度测量影响,造成显示温度波动很大(可达几十度),给PLC自动控制带来困难,不知各位在工作中是否碰到,是否有解决方法。希望各位一起聊聊,也可以留下联系方式。

签到天数: 2155 天

[LV.Master]伴坛终老

发表于 2012-3-3 08:55:15 | 显示全部楼层
方法一:调整PID参数快速响应温度变化
方法二:取一定时间内读数的平均值作为PV值

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-3-3 09:02:57 | 显示全部楼层
能否更换测量方法来解决呢?

该用户从未签到

发表于 2012-3-3 16:16:26 | 显示全部楼层
我们的是电阻炉,采用PLC控制,通过热电偶来传递信号。

签到天数: 973 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2012-3-8 08:52:20 | 显示全部楼层
stove 发表于 2012-3-3 08:55
方法一:调整PID参数快速响应温度变化
方法二:取一定时间内读数的平均值作为PV值

这两个方法都试过,效果不理想

签到天数: 973 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2012-3-8 08:54:15 | 显示全部楼层
司马虫虫 发表于 2012-3-3 09:02
能否更换测量方法来解决呢?

只能采用非接触式的测量方法,不知是否有好的建议。

签到天数: 28 天

[LV.4]偶尔看看III

发表于 2012-3-8 09:09:50 | 显示全部楼层
最简便的方法还是肉眼观察,钢管/钢棒调质也不是多么难的工艺。

签到天数: 1 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-3-8 09:15:41 | 显示全部楼层
PipeHeat 发表于 2012-3-8 08:54
只能采用非接触式的测量方法,不知是否有好的建议。

那我就没招了,不好意思

签到天数: 973 天

[LV.10]以坛为家III

 楼主| 发表于 2012-3-8 09:31:32 | 显示全部楼层
zhengcj 发表于 2012-3-8 09:09
最简便的方法还是肉眼观察,钢管/钢棒调质也不是多么难的工艺。

调质是很简单的事,目前没有这所谓的PLC自动控制,生产的产品性能也很稳定;问题是要这连续生产中任何时间段实时的工艺温度曲线,曲线温度波动要符合工艺要求。

该用户从未签到

发表于 2012-3-10 10:36:02 | 显示全部楼层
首先回答你测量温度变化大的问题;
1)双比色红外测温仪的应用技术是成熟的。关键在于你的测温点的选择,应测量感应器出炉口,降低氧化皮的不良影响;
2)应有一定的距离以保证测量面积;
3)选择平均值和最大值试验效果,我们最大值用的较多些。
第二个问题,不知你进PLC控制什么?是控制中频电压还是控制辊道速度?
1)如果是控制中频电压,需要加入温度反馈。PLC需要模拟量模块控制中频电源的移相电压。一般采用趋势算法进行程序设计;
2)如果你要控制辊道速度,需要强化你的水套喷水冷却能力。当然,要应用变频器调速。
    以上供借鉴吧!我不知你的中频电源是哪一种线路,国内的单板控制线路是没有中频电压控制环的,网压的变化会造成中频电压的波动,进而造成物料温度的变化。

该用户从未签到

发表于 2012-5-3 13:56:39 | 显示全部楼层
这个问题上面各抒己见,都很有道理的。
不过按说是“PLC自动控制”,不应该出现几十度的波动。因为调整的比较好的温度控制系统是闭环控制的,当红外测温仪检测到温度与设定值有偏差的时候,就立刻的去进行调整了,即便是由于工件移动而造成测量到氧化皮的位置,一样可以自动去调整得使:设定值与测量值的一致。
我相信你的红外测温仪的测量点一定是在炉内或者炉口的位置。
那么,什么造成的偏差那么大呢?一定是系统的反应时间慢。
系统的反应时间慢,首先红外测温仪应该没有问题的,一般都是在10毫秒的采样时间内,PLC的模拟量采样时间也是足够快的,那么剩下的一定是PLD参数的问题了。你要把I值减小,肯定会有效果的。
另外,对于调质,用单色的红外测温仪比较好,双色的用在有很大的烟尘,烟尘阻挡视线的情况下很好。而调质的时候,烟尘会很小的。双色的,不但贵,而且属于判断两条不同波长的红外能量之比进行温度测量,属于间接测温,在没有烟尘或者烟尘很小的时候,反而不如单色的精确。


该用户从未签到

发表于 2012-5-7 10:52:25 | 显示全部楼层
3.控制软件中关于测量温度值的采集算法,要提出伪温度值,采用迭代法求平均值。4.PID调整给定是,变化值要控制在一定的调节范围内.。。。。

12楼的提法,对于一般使用者来说,比较难了一些。
对于控制温度方面,其实很简单的,用PLC也行,用常规的温度控制器也行,对于搞热处理的人,对温控器肯定不陌生,里面的软件究竟什么算法,大都不需要考虑和了解的,只要设定好PID等参数,都可以控制的非常好。

签到天数: 5 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-5-6 16:10:27 | 显示全部楼层
这个在线测量的方式,有几个注意点:1.选取的测温点至关重要,应该选择在工件出感应器口;2.红外线测温仪的安装,测量角度一定要符合使用要求;3.控制软件中关于测量温度值的采集算法,要提出伪温度值,采用迭代法求平均值。4.PID调整给定是,变化值要控制在一定的调节范围内