热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 5633|回复: 9

[讨论] 中频炉功率因素如何测定

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-4-1 19:16:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
购买了一台中频感应炉(KGPS),协议书规定功率因数大于85%,这个指标如何确定呢?有什么测量方法

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-27 08:17:25 | 显示全部楼层
银河星光 发表于 2012-4-26 13:42
有一种有效值功率表,接入中频炉的输入电压和经过变比为5安培的输入电流,就可以计算出有效值功率,即有功功 ...

    谢谢您的热心解答!能否更详细的说明各电压电流分别代表哪部分电压电流呢? 我们的中频炉(KGPS)工作方式如下: 三相交流→直流(经整流)→单相交流(逆变),所以各电流电压分别有进线电流电压,整流部分电流电压,逆变部分电流电压,因此请教下功率因素分别是哪两部分的比值呢? 我们中频柜仪表显示的参数:进线电压、整流电压、整流电流、中频电压(逆变部分),中频功率 5个参数。
    再次感谢各位帮忙哈!

该用户从未签到

发表于 2012-4-27 14:21:55 | 显示全部楼层
尽管功率因数比较低,也没事。因为我们现在计量收费的电度表,都是有功功率电度表,实际收费的是按照有功功率的电度数算的。功率因素低,只是无功功率带来的线路损耗会消耗一些有功功率。或者是等于占用了你线路上的容量。比如说,我的工厂是630KVA的变压器容量,如果我的设备是功率因数是1,那么我可以带动630KW的设备。如果功率因数是0.5,那么只能带315KW的设备,因为另外的一半被白白占用了,尽管不收电费。
一般为了提高设备的功率因数,可以增加电容器去补偿。比如你事先测量记录好进线电流,然后在线路上接入一些电力电容器,再去测量一下电流,你会发现电流值会减少了。这就是提高了设备的功率因数。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-27 10:37:55 | 显示全部楼层
银河星光 发表于 2012-4-27 10:33
85%肯定发生在设备满功率的时候,此刻的功率因数最大。就像汽车油耗一样,标称的每公里油耗4.5升,这是在理 ...

额,那我们设备运行一遍在额定功率的15%左右,这样岂不是损耗很大??、

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-27 10:25:27 | 显示全部楼层
银河星光 发表于 2012-4-27 10:00
首先要说无功功率主要是由整流和逆变产生的,其次才是由于变压器的大电感。
举个最简单的例子,220的电压, ...

    我们也用钳形表测过进线电流,用这种方法算功率因数,得出来只有60%左右,与目标85%相距甚远,在设备未验收前,希望能得到一个权威的计算方法来验证炉子是否合格?谢谢 银河星光,以后中频问题能多多向您请教,请不吝赐教哈!

该用户从未签到

发表于 2012-4-27 10:33:15 | 显示全部楼层
85%肯定发生在设备满功率的时候,此刻的功率因数最大。就像汽车油耗一样,标称的每公里油耗4.5升,这是在理想状态下,其实上一般达不到的。

该用户从未签到

发表于 2012-4-27 10:00:28 | 显示全部楼层
首先要说无功功率主要是由整流和逆变产生的,其次才是由于变压器的大电感。
举个最简单的例子,220的电压,经可控硅调压整流,变成22V的电压,负载为纯阻,负载电流为10A。线路是:火线,可控硅,负载,零线这样的简单回路。
那么,负载上的功率,应为是有功功率,为220W。而从进线上看,进线电压为220,进线电流还是10A。那么,视在功率是2200W。这样的情况下,功率因数就相当低了。
而你现场的情况,从表面上来分析,中频功率应该看成是有功功率,当然,和各个厂家的接线有关,有的厂家接法并不很正规,应该接入的是中频电压和中频电流的乘积。这里权当接线无误。当然,中频功率表的后面,是大电流变压器,大电流变压器对功率因数也有影响,这里只好忽略不计。现在,中频功率你有了,就差一个进线电流了,而你的柜子上没有进线电流,如果你能找一个电流互感器去套在进线上,就能测出进线电流,如果不方便的话,就权当整流电流为进线电流吧。
现在,数值都有了,进线电压,整流电流,中频功率。
需要注意的是,你的进线是三相电源。所以你在计算视在功率的时候,进线电压乘整流电流再乘根号3.
得到的值再和中频功率比一下,这样的方便,比较简单,不需要什么辅助的工具和计量仪表,但是,会有一些误差

该用户从未签到

发表于 2012-4-26 13:42:16 | 显示全部楼层
有一种有效值功率表,接入中频炉的输入电压和经过变比为5安培的输入电流,就可以计算出有效值功率,即有功功率。然后再看一下此刻中频炉上的电压电流表,乘一下为视在功率。就可以计算出功率因数了。或者用一个电度表,中频炉正常工作(此刻保证柜子上的电压电流恒定),5分钟后,看电度表上走了多少字或者转了多少圈,这个是有功功率的电度数。然后以柜子上电压电流的乘积再乘以时间,作为视在功率的电度数,之间的比值就是功率因数

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-5-26 22:55:39 | 显示全部楼层
这个很简单,花几十元买个功率因数表和合适的电流互感器,按说明书接入电路,即可实时观察功率因数了。

签到天数: 2 天

[LV.1]初来乍到

发表于 2012-5-26 22:58:57 | 显示全部楼层
chanown 发表于 2012-4-27 10:37
额,那我们设备运行一遍在额定功率的15%左右,这样岂不是损耗很大??、

你的感应圈和设备没有匹配好,要设法匹配,不然功率因数肯定很低的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-30 19:25 , Processed in 0.049921 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表