热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3495|回复: 4

[求助] 关于2404仪表设定值问题

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-4-27 10:08:11 | 显示全部楼层
北京中仪天信科技有限公司
银河星光 发表于 2012-4-26 13:14
欧陆表的说明书,写的很不清晰。你上面说的,应该是仪表间通过通讯接口的Modbus协议进行的通讯传输。那么下 ...

仪表的通讯模块没有,用的是另外模块的输入和输出。

该用户从未签到

发表于 2012-4-26 13:14:20 | 显示全部楼层
欧陆表的说明书,写的很不清晰。你上面说的,应该是仪表间通过通讯接口的Modbus协议进行的通讯传输。那么下级的2404接受上级3204的设定值指令。你需要的是禁止2404接受上级指令而单台运行。你可以把通讯接口类型和通讯传送参数都改为无再看看。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-26 09:49:42 | 显示全部楼层
简单的说就是之前是靠外部控制的,现在改成本地控制,要修改哪些参数,

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-4-26 09:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的一台低回炉,主控是3204的仪表,加热区是2404的,之前200度时能控制住,现在设定到160,主控就控制不住了,160度能保持4个小时左右。现在不用主控控制,直接加热区控制。但有个问题是之前2404的设定值是3204给的,不能修改,而且都是233,要修改哪些参数,可以设定2404的设定值?

该用户从未签到

发表于 2012-5-2 17:49:36 | 显示全部楼层
在Config中SP部分,把L_R改成L控制, 如果是外有DI选择,需要把DI工切换功能改成NONE。
有问题可以QQ:22261920
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-27 15:35 , Processed in 0.047887 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表