热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 3551|回复: 1

[求助] 碳势总在设定值以上波动

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-4-28 18:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
我的设备是多用炉,发现现在碳势总在设定值以上波动,载气为甲醇,富化气丙烷,PID 值分别为1.5  75   8.5 ,
碳势设定值为1.1,实际碳势值每次大约在1.11时,富化气电磁阀就打开通气。调整了几次p值,没用。
给位高手给个建议!

该用户从未签到

发表于 2012-5-3 21:30:05 | 显示全部楼层
是哪家的多用炉,什么碳控仪
您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-27 14:27 , Processed in 0.038191 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表