[求助] 热处理温度控制求教

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-5-31 14:38:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 acerwx 于 2012-5-31 22:02 编辑

外径400mm,壁厚40mm,长5000mm钢管保温,要求温度控制在140-160度范围内,采用内部电阻加热器、可控硅进行加热和保温。请教大侠们,如何控制最完美?叩谢!!!!

该用户从未签到

发表于 2012-6-1 12:58:13 | 显示全部楼层
没看懂。这么大的一个金属管子,所谓管子,就是两头是敞开的,不是封闭的。需要保持这个金属管子的温度在140-160度范围内,里面用电阻丝组成热源?用可控硅进行温度调节?那么利用温控仪表就可以了。控制不难做。即便是由于管子比较长,也不怕,可以分几段控制。

该用户从未签到

发表于 2012-6-7 16:19:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 银河星光 于 2012-6-7 16:37 编辑

热电偶越是靠近加热体,越容易控制。如果放置在加热器和管壁之间,其空隙越大,则热惯性越大,如果放置在管壁的话,热惯性最大。
我说的分段控制只是为了解决管子比较长,两端的温度和中间的温度不一致引起的问题。而对于解决热惯性,是不起作用的。
我认为,第一你的温度误差允许范围还算比较宽140-160度。而你的管子外面没有保温层,因为加了保温层,热惯性更大。
我建议你还是将热电偶放置在管壁上比较好。解决热惯性,你可以在140-160的时候,做个自整定。然后在升温的时候,将升温速度放慢,慢慢的接近和达到你要求的温度,然后进入保温阶段。这时候的温度摆动就不会很大了。
当然你的管子确实比较长,需要采用分段控制。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-6 10:13:48 | 显示全部楼层
看来我描述不够精确,重新补一下:外径400mm,壁厚40mm,长5000mm钢管保温,要求温度控制在140-160度范围内,采用内部定做的5米长的电阻加热器、可控硅进行加热和保温(富士智能温控仪和大华打点仪)。
关键的问题来了:控制热电偶,如果是放在钢管壁上,温度的波动(热惯性)一定超过控制的范围。放在钢管内部加热器和管壁之间的话,那就要试验一个温度差,且工件变化温度差还要调整。
请教:有没有更好的方案,使工人操作起来比较便捷?
星光大侠,分段控制可以解决波动大的问题吗?