热处理论坛

 找回密码
 免费注册

QQ登录

只需一步,快速开始

北京中仪天信科技有限公司 江苏东方航天校准检测有限公司 热处理论坛合作伙伴广告位
搜索
查看: 10557|回复: 18

[讨论] 关于RX气体发生器

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-6-8 20:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
本帖最后由 laclcrcl 于 2012-6-12 22:33 编辑

你们好,我是一个热处理的维修工,现在在安徽六安星瑞齿轮传动有限公司工作。去年我公司向江苏丰东公司购买了一条多用炉生产线,用于齿轮和轴的渗碳处理。众所周知现阶段的多用炉基本都是甲醇丙酮进行滴注渗碳的,但是我们再向丰东购买时提出不要甲醇丙酮改为RX气体进行渗碳。炉子由2010年低安装调试完毕,可以说基本上可以进行生产,但是再调试期间发现气体发生器不稳定,碳势浮动大,而且做的产品非马超标不能进行装配。厂家也来了十几批了都不能解决。所以我想向广大热处理论坛的朋友们虚心请教下关于RX的知识。      

还有些要说的,就是上个月厂家来了,将炉子停下来后拆下观察冷凝器里面是否积炭的问题。拆下后发现确实积了不少炭。我想问下积炭跟那些原因有关系?最近发生器的露点还是有漂浮的现象,厂家建议我们用自整定来操作,我想知道长时间的自整定征订后的露点是不是实际的?

前连天我们这连续下了三天的雨水,空气的湿度较大并且我们的发生器位置处在离大门不到6米远。当我去观察露点是发现露点也有些波动,我猜测空气的干燥潮湿是不是也对露点有影响的?

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-8 21:28:13 | 显示全部楼层
请问楼主:制备RX气所用原料气是哪种?

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-8 22:01:20 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-6-8 21:28
请问楼主:制备RX气所用原料气是哪种?

用的是天然气,电加热到1080摄氏度和空气按照1比1.275的比例。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-9 23:20:41 | 显示全部楼层
天然气中硫含量多高,有无脱硫处理?

签到天数: 243 天

[LV.8]以坛为家I

发表于 2012-6-10 00:27:13 | 显示全部楼层
加净化装置!脱水装置!

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-10 07:46:29 | 显示全部楼层
额定装载量多大的多用炉? RX气体发生器的产气量是多大?露点设定在多少?多告诉一些基本的参数吧有助于解决问题。。。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-10 07:48:31 | 显示全部楼层
我想楼主说的RX气体发生器不稳定,碳势波动大应该主要表现为露点不稳定吧。。。。

签到天数: 1265 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-6-10 15:07:55 | 显示全部楼层
楼主可以参考一下这个帖子
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... &extra=page%3D2

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-11 20:45:44 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-6-9 23:20
天然气中硫含量多高,有无脱硫处理?

我们总共有三台脱硫装置,没半个月就会处理次,可以保证气会没问题的。。。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-11 20:49:51 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2012-6-10 15:07
楼主可以参考一下这个帖子
http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92598&extra=page%3D2

我看了,他说的情况我也遇见过,我们在调试的时候硬是烘炉一个星期。。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-11 20:51:09 | 显示全部楼层
Christopher 发表于 2012-6-10 07:48
我想楼主说的RX气体发生器不稳定,碳势波动大应该主要表现为露点不稳定吧。。。。

对! 就是露点仪上检测的露点与设定的范围相差太多。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-11 20:52:46 | 显示全部楼层
yangxinshan 发表于 2012-6-10 00:27
加净化装置!脱水装置!

脱水就不必了,我们用的是天然气公司的气,到我们厂后直接进净化罐了。我们另一台很正常,就是去年买的这台不行。

签到天数: 3 天

[LV.2]偶尔看看I

发表于 2012-6-13 07:06:46 | 显示全部楼层
laclcrcl 发表于 2012-6-11 20:51
对! 就是露点仪上检测的露点与设定的范围相差太多。

露点设定是多少,波动范围有多大呢?

该用户从未签到

发表于 2012-6-16 13:39:13 | 显示全部楼层
。。看这空燃比,不出问题才怪

签到天数: 1068 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-7-26 20:20:55 | 显示全部楼层
我用过制N机。还行,质量稳定

签到天数: 1265 天

[LV.10]以坛为家III

发表于 2012-7-26 22:37:05 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-7-26 20:20
我用过制N机。还行,质量稳定

这跟制氮机是几码事????

签到天数: 9 天

[LV.3]偶尔看看II

发表于 2012-7-27 19:13:13 | 显示全部楼层
我也用过,如果产积碳问题,那肯定是比例不对,天然气多了,但是你调低天然气露点就会低一些,不过你可以,让它慢慢来,不要太急,一点点调,再就是空气太湿也不行让你的触媒不能发挥最大功效,再就是露点漂浮,如果时间超过半年的话,我只能说是你的气罐里面的进气管有问题,可能被腐蚀断了,但是一两个月的话应该没有问题,不太好判断,再调下吧

该用户从未签到

发表于 2012-11-16 14:54:32 | 显示全部楼层
本帖最后由 sallyeyey 于 2012-11-16 14:54 编辑

有没有看一下水冷套是否渗水?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

发表于 2012-11-15 16:35:02 来自手机 | 显示全部楼层
我们公司用的是LPG,用的碳控系统很稳定,不知原理是否一样,能不能帮助到你
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 免费注册

本版积分规则

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|热处理论坛 ( 苏ICP备2021037530号|苏公网安备32059002001695号 )
Copyright © 2005-2024, rclbbs.com 苏州热协网络技术有限公司 版权所有

GMT+8, 2024-11-27 02:25 , Processed in 0.071843 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表