[求助] 请教欧陆3504问题,谢谢

[复制链接]

该用户从未签到

发表于 2012-6-19 19:49:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京中仪天信科技有限公司
新表,按说明书配置后,
表1故障:4-20mA输出没有,面板显示无论百分之多少,IO1()1A,1B端子那检测都是0,CONF模式里,1A已设置0-100对应4-20mA.此为
表2故障1:IO3端子有模拟量辅助输入,其余配置与表1相同,无论在V+ V-端子输入多少,PV始终显示0,但是在PV_INT参数里PV又能监测到输入值。
表2故障2:与表1故障相同,没有4-30mA输出。
另外表2的模拟量输入是开路,但是检测到20mA电流,并直接就把设定值改成量程最大值了,这个该在哪设置啊

该用户从未签到

发表于 2012-6-20 10:19:14 | 显示全部楼层
表1故障:检查 Loop1的Op.ch1 Out 至IO1输出模块A.PV的软连线。
表2故障1:同样的需要将 IO.PV的输出PV连接至LooP 1的Main.PV
表2故障2,解决方法同表1
模拟量输入开路时,其SBrkType设置为High时传送量程最大值,设置为Low时传送量程最小值。

该用户从未签到

 楼主| 发表于 2012-6-20 20:24:18 | 显示全部楼层
谢谢楼上兄弟,已经解决了。